资料目录

  • 1、工程概况 3
  • 2、工程地质与水文地质 3
  • 3、水文地质条件 3
  • 4、岩土物理力学指标及参数建议值 4
  • 5、结构设计标准 5
  • 6、 深基坑支护设计 6
  • 6.1明挖段土钉墙设计 6
  • 6.2明挖段排桩设计 10
  • 7、3号风井及风道二衬设计 21
  • 7.1 3号风井计算 21
  • 7.2 3号风道断面一计算 25
  • 7.3 3号风道断面二计算 29

内容简介

车站主体为暗挖单拱双层结构,全包防水。3号风亭北侧、西侧为既有建筑,且管线较多。3号风井开挖跨度15.1m,宽7.9m,深36.109m,采用锚喷支护法施工;风道采用"CRD法"施工,顶部采用中空砂浆锚杆和Φ42超前小导管支护。
  【结构设计】
  1、明挖段土钉墙设计;2、明挖段排桩设计;3、风井及风道二衬设计