没有账号 发表于2014-12-11 2890人浏览 4人跟帖 等级:
边坡采用锚杆挡墙支护、格子梁锚索支护、锚喷、锚拉桩、锚索格子梁支护形式。含边坡稳定性和推力计算和13个剖面支护计算。 【设计依据】 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB5001...
最新回复:zlover520 2017-05-19
V+641530086 发表于2014-12-25 2409人浏览 4人跟帖 等级:
本地铁区间全长450m,基坑深度约为7.5~17.0m,宽度约为11.9m。围护结构形式采用围护桩加内支撑支护体系,拱形断面围护结构钻孔桩采用1000@1300,箱型断面钻孔桩采用1000@2000;桩后1200@900旋喷桩止水帷幕。采用理正...
最新回复:hujinhu 2017-05-06
eat 发表于2010-07-16 4802人浏览 2人跟帖 等级:
混凝土桩充盈系数Excel自动计算表 工程名称: 项目名称 桩 数 桩 径 设计桩长 理论灌注量 实际灌注量 充盈系数 备 注 m m m³ m³
最新回复:kuangmingkai 2017-04-30
fanzhenjiang 发表于2010-06-10 2618人浏览 2人跟帖 等级:
沟槽钢板桩护壁设计及计算书 1、 钢板桩入土深度计算 2、 钢板桩强度计算 3、 钢板桩变形计算 4、 桩顶支撑压杆稳定计算
最新回复:向富华 2017-04-27
气死人 发表于2007-05-30 2066人浏览 2人跟帖 等级:
以工程实例,对不同厚度的淤泥,在不同堆载厚度预压下,其固结度与最终沉降量计算。
最新回复:geoturner 2017-04-26
wangzhen15 发表于2014-03-28 4002人浏览 6人跟帖 等级:
基坑开挖深度:0.5米~16.7米 基坑安全等级:一级 计算依据:《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012) 【基坑支护】 A段,开挖深度0.5~12.6米,采取SMW工法桩支护开挖,工法桩采用Φ850三轴水泥搅拌桩,内插700...
最新回复:geoturner 2017-04-26
匿名 发表于2015-05-25 2468人浏览 3人跟帖 等级:
基坑距离轨道车站结构外边线最近距离为5.0m,周边环境复杂。本工程基坑总面积约20000m2,基坑开挖深度11.6米~15.9米。采用同济启明星深基坑软件及MIDAS/GTS 岩土和隧道有限元分析软件设计。
最新回复:geoturner 2017-04-26
xiaoxiong15 发表于2014-11-20 1841人浏览 3人跟帖 等级:
基坑深度: 11.300(m) 基坑内地下水深度: 20.000(m) 基坑外地下水深度: 20.000(m) 基坑侧壁重要性系数:1.100 土钉荷载分项系数: 1.250 土钉抗拉抗力分项系数:1.300 整体滑动分项系数: 1.300 ...
最新回复:geoturner 2017-04-25
chengqian628 发表于2013-08-12 1705人浏览 3人跟帖 等级:
1.长螺旋CFG桩施工工艺 本工程各栋建筑均为高层,为保证工程质量,确保经CFG桩处理后复合地基承载力及压缩模量满足设计要求,本工程CFG桩须采用长螺旋回旋钻机管内泵送商品混凝土灌注桩施工工艺………… (6)应急处理:...
最新回复:geoturner 2017-04-25
ZHANGXDLZ555 发表于2013-03-20 2155人浏览 3人跟帖 等级:
由于该基坑的重要性,考虑到基坑开挖过程中对周边环境和既有建筑物的影响,对基坑开挖采取支护措施。 楼层高35层,基坑平面呈矩形状,长约60m,宽约22.5m,基坑北侧地面标高为1521.000,基坑南侧地面标高为1518.900,南北两...
最新回复:geoturner 2017-04-25
cxx_77 发表于2008-08-04 7415人浏览 3人跟帖 等级:
一、设计依据 本工程地下一层,±0.000相当于黄海高程14.500m,室外地坪标高为-1.500m,地下室底板厚350mm,地下室底板底标高为-5.600m。根据中机工程勘察设计研究院提供的《厦门市湖里区国税局综合业务楼岩土工程勘察报告...
最新回复:geoturner 2017-04-25
qwes 发表于2007-12-11 2515人浏览 3人跟帖 等级:
工况条件: 第一次拆撑:北侧拆除第三道支撑,按流水作业,分段拆除,不得同时拆除。结构施工标高-14.55m,基坑深度14.05m。作业次序:隔撑拆除,隔一拆一后,观测24小时,再进行剩余支撑拆除。验算结果安全。验算书如下: ...
最新回复:geoturner 2017-04-25
liubailin84 发表于2012-11-12 6029人浏览 5人跟帖 等级:
场地平整、基础土石方开挖前的原始方格网计算土石方工程量用自动计算表格,无公式加密,易按个人要求进行修改。
最新回复:SZQ0 2017-04-21
ZUGOR 发表于2014-09-29 3174人浏览 2人跟帖 等级:
2.5-4.5米深承台基坑钢板桩支护计算书,通过以上计算可看出开挖2.5m-4.5m深度范围内基坑采用钢板桩支护,其强度及整体稳定性均能满足要求,可行! 10页,编制于2009年。
最新回复:kuangmingkai 2017-04-20
匿名 发表于2015-05-14 1828人浏览 2人跟帖 等级:
拟建建筑为高层住宅小区,一层地下室,工程桩采用钻孔灌注桩。基坑大面积开挖深度为4.90,高层处开挖深度6.30~6.50m,电梯井坑中坑深2.60m。设计采用搅拌桩重力式挡墙+复合土钉墙+双排桩门架式支护方案。水泥搅拌桩的桩径为Φ6...
最新回复:kuangmingkai 2017-04-20
ldahui 发表于2017-03-28 4352人浏览 1人跟帖 等级:
承台基坑开挖深度3.9米,采用闭合钢桩支护,其型号是拉森 Ⅲ(厚14.5)。进行抗隆起、抗倾覆、抗渗流验算,本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)。
最新回复:kuangmingkai 2017-04-20