资料目录
内容简介
围护结构设计总说明
一 工况:
1.围护桩施工前必须对施工区域地下障碍物进行探测,如有障碍物必须对其清除及回填素土并分层夯实;
2.平整场地确保场地标高不大于设计确定的自然地坪标高;
3.围护放线并经总包单位复核,确认与主体结构外包尺寸不相碰并留有施工空间;
4.施工围护桩。坑内加固桩必须待工程桩施工完成并有一定养护后方可施工、基坑边线附近的坑内加固桩需待坑外围护桩施工完成并有一定养护后方可施工、如工程桩为预制桩时需注意对围护桩的挤压影响;
5.施工支撑系统;
6.分层开挖至坑底。随挖随浇捣垫层,控制依据为当开挖约150平方米左右的土方后,垫层便需跟进浇捣(不得超过24小时),垫层需直接浇捣至围护桩边,施工时需确实保证垫层的平整度、厚度和强度;
7.施工建筑底板,底板与围护桩间设传力带,传力带混凝土设计强度同底板;
8.施工至±0.00后,回填土并分层夯实后拔出型钢。
二 三轴搅拌桩:
1.水泥采用32.5级复合硅酸盐水泥,水灰比为1.60。施工前须先做比重测试,经测试确定后,具体施工时,控制标准以比重计测试为准。
2.桩位平面定位误差不大于5cm,桩体垂直偏差不大于1/200。
3.现场施工时第一批桩(不少于3根),须始终在监理人员检查下施工。检查内容:水泥投放量、水灰比、比重、浆液泵送时间、钻头下沉及提升时间、标高垂直度控制方法。
4.桩体施工一般须连续进行,必要的接头,在施工组织设计中要有明确说明,并经设计人员认可,由于意外原因造成桩体搭接时间超过24小时,须在竣工图中表示清楚,再统一考虑补救措施,超过48小时须在接头旁加桩补强。
5.桩位如处于暗浜或回填土区域,水泥掺量增加36kg/m 。
6.搅拌桩养护时间不小于28天,28天强度不小于1.0MPa。
三 SMW工法之H型钢:
1.H型钢定位误差不大于3cm,桩体垂直偏差不大于1/200。
2.H型钢如有焊接接头时,焊接节点需报我院设计人员认可。
3.底标高误差不得大于30cm。
4.H型钢与钢砼圈梁在基坑内侧接触面应采用牛皮纸作为隔离介质。
5.在传力带处需凿出搅拌桩,与H型钢之间采用油毛毡隔离。
6.结构施工至±0.00后,外墙与围护桩之间采用好土回填密实后,可拔出H型钢。
7.后浇带处H型钢宜待后浇带封闭并回填土后再行拔出。
8.H型钢拔除时需跟踪灌浆,灌浆采用水泥浆,水灰比1.2。
9.如后侧有房屋,型钢必须分三次以上跳拔,灌浆需多次,直至液面达到圈梁顶面。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
海南 | 建筑施工
12 关注
92 粉丝
18 发帖
14 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)