资料目录
内容简介
一、工程概况
商业及地下车库工程设计采用干成孔灌注桩基础,桩直径800mm,桩长25m,混凝土强度C40,桩端持力层为勘察报告中的第5层粉砂岩,设计桩顶标高1458.8m(地面以下14.5m)…………
依据设计要求,需进行3根桩的静载荷试验,确定单桩竖向抗压极限承载力标准值,为工程桩的设计和施工提供试验依据。根据设计要求,静载荷试验最大加荷量为14000kN…………
二、检测目的
由于桩基础参数设计及工程桩施工的需要,依据设计及规范要求,需要对该三根试桩进行单桩竖向抗压极限承载力的静载荷试验,确定单桩竖向抗压极限承载力标准值…………
5.加荷观测
(1) 加载分级:采用逐级等量加载,加载级差取最大试验荷载的1/15,其中第一级荷载为分级荷载的2倍…………
(2) 每级荷载施加后按第5、10、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次…………
7. 检测数据的整理
(1)确定单桩竖向抗压承载力时,应绘制竖向荷载-沉降(Q -S)、沉降-时间对数(S-lgt)曲线,需要时也可绘制其他辅助分析所需曲线…………
(2)单桩竖向抗压极限承载力可按下列方法综合分析确定…………
9. 基准桩
基准桩用于固定基准梁,确保基准梁的稳定。试桩和基准桩之间的中心距离应大于等于3D 且不小于2.0m,基准桩与试验桩位置见图5。基准桩打入土中,为一长方形承台,深度不小于2.0m,截面1200mm×800mm,采用C20的素混凝土。基准桩桩顶标高高于试验桩桩顶标高50cm…………
4. 检测方法
(1)声测管的安装
本工程超声波透射检测声测管采用ф50mm金属管,每根桩埋设3根声测管,声测管牢固焊接在钢筋笼内侧,使之成桩后相互平行并埋设至桩底,管口高于桩顶面50cm,声测管下端封闭,上端加盖…………
5.声测管安装的施工要求
(1)声测管外加8cm套管焊接(要求不漏浆、内壁光滑),管底密封、上端加盖、各管间保持平行…………
十、试验进度及资料提交
1.试验进度
静载荷试验点桩身强度、桩的休止期及场地条件满足试验要求后及时进场进行试验。试验准备时间3天…………
编制于2012年 共20页
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
山西 大同 | 岩土工程
2 关注
1 粉丝
10 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)