1 场地地质条件概述
  根据本项目岩土工程勘察技术报告可知,本场地3000KN•m、6000KN•m 强夯区域上部均为碎石土、块石,其下为中风化基岩;8000KN•m强夯区域大部分区域上部均为碎石土、块石,其下为中风化基岩,局部区域回填碎石土和中风化基岩中间为海陆交互相沉积层;10000KN•m 强夯区地层除表层厚度较大的块石、碎石土外,顶部为冲填土,中部为海陆交互响沉积层;其下为第四系残积层,底部为中风化基岩。
  2 检测方法
  根据相关规范及招标文件要求,试夯检测采用超静孔隙水压力监测、原位测试和室内土工试验等方法进行,其中原位测试主要包括:动力触探试验(或标准贯入试验)、平板静力载荷试验、瑞利面波测试等。
  对试夯区设置的超静孔隙水压力观测点主要是为了监测强夯时超静孔隙水压力的消散情况,以确定每遍强夯施工间时间间隔,指导以后的大面积强夯施工;利用动力触探试验(或标准贯入试验)成果检验强夯的有效加固深度、结合室内试验结果判定砂土液化消除情况;静力载荷试验成果确定强夯后地基土承载力和变形指标;瑞利面波测试主要用于浅层地基土探测,结合室内试验、动力触探试验(或标准贯入试验),综合评价夯后地基土的密实程度;土工试验结果确定工程特性的改善程度;通过上述几种检测手段综合评价试夯加固效果,确定强夯施工参数以指导大面积强夯施工。