某工程水泥搅拌桩试桩报告

发表于2009-12-09    1367人浏览    1人跟帖    总热度:12  

 版主wyf_0502 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:13.00KB

内容简介

xx立交工程FCS-06标水泥搅拌桩试桩工作于xx年12月7日开始,试桩段落在K8+653.07~K8+659.07,试桩根数为6根,为确保该区域是否适合水泥搅拌桩的处治方法,待试桩达到设计要求的复合地基承载力及桩身强度后方可大规模施工,试桩应达到下列设计要求,并取得以下技术参数:
  1) 为了保证水泥的用量符合设计要求,需在搅拌机上安装自动计量装置;满足机械设计喷入量的各种技术参数;
  2) 确定搅拌的均匀性;
  3) 掌握下钻和提升的阻力情况,选择合理的技术措施;
  4) 严格控制成桩速度,搅拌机的提升和下沉速度不得超过1.0m/分钟,要求第一次下沉搅拌时,只能使用低速档位,严禁使用中、高速档位,第一、二次上升和第二次下沉时可用中速档位,不宜使用高速档位。每次上升或下沉,要求成桩速度必须均匀,不准中途换挡,以防桩身水泥掺入量不均匀。
  5) K8+653.07~K8+659.07成桩工艺性试验桩数不宜少于5根。以检验机具性能及施工工艺中的各项技术参数。其中包括最佳的灰浆稠度、工作压力、钻进和提升速度。
  地质情况,0-80cm路面结构层,0.8-4.9m素填土,4.9-19.3m淤泥质土,根据设计意图,该段地基处理深度为12m,扣除破除72cm路面机构,水泥搅拌桩施工长度11.28m,原设计地面标高3.35m,本次试桩地面标高2.55m,试桩长度11.28m,桩底标高-8.65m。