内容简介
临沂市 局办公楼整体平移工程技术复杂、施工难度大,在平移施工中加强 摘要:临沂市 局办公楼整体平移工程技术复杂、施工难度大,在平移施工中加强了质量控制和现场监测工作。本文介绍了上下轨道施工、柱子切断及托换施工、牵引力控制及监测、顶升换向及导向装置,并给出了沉降观测结果
1、前言
建筑物整体平移技术在国外有一百多年的历史[1],在我国也有十几年的实践[2],该项技术与拆除重建具有明显的经济效益、社会效益和环保效益,我国正处于前所未有的大规模基础设施建设时期,旧城区的改造、道路的扩宽和历史建筑的保护等均遇到建筑物迁移保护与拆除的矛盾,如果对有条件的建筑物采取整体平移,可起到事半功倍的效果。与国外相比,我国建筑物整体平移技术和设备均较落后,目前只局限于个例的工程实践中,还缺乏系统的成套技术和与之相适应的设备,作者曾经成功地进行了七栋建筑物的整体平移,其中临沂市 局办公大楼是最复杂的一个[3],本文主要从施工和现场监测方面进行总结和分析。
临沂市 局办公楼为一八层钢筋混凝土框架结构,高度为34.5米,屋顶有一高35.5米的钢发射塔,平面为30m×15m,建成于1999年4月,2000年底为建设新规划的临沂人民广场,经多方论证[3],需将其移至银雀山路以南,其中先向西平移96.9m,再换向向南平移74.5m,见图1所示。由于该建筑物是目前国内平移工程中高度最高的,柱子最大轴向压力达5300KN,并且还要顶升换向,平移距离也是国内最长的之一[4],因此,在整
体平移施工中进行了综合分析计算,确保施工质量,加强了施工过程中的现场监测。该工程于2000年12月23日圆满完成。