匿名 发表于2018-11-09 3751人浏览 3人跟帖    等级: 

A塔楼基坑面积约15300㎡,周长504米,场地自然地坪标高为-0.95米,基坑底标高为-19.65米,基坑普遍开挖深度为18.7米,塔楼区开挖深度20.25米。基坑围护结构采用两墙合一的地下连续墙,墙厚为1000mm,支撑体系采用两道钢筋混凝土...

最新回复:楚八怪  2019-04-01  

匿名 发表于2020-04-16 222人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为基坑支护监测检测方案,word格式,编制于2016年。工程概况:拟建场地位于XXXX,工程拟建7栋2~7层住宅及1层商业、3座1 层公建房,设2层地下室,楼高7.20~23.90米,总用地面积约8000平方米。基坑开挖面积约5400.00㎡,基坑...

最新回复:月光下的笑脸  2020-04-16  

nettt1860 发表于2021-04-09 292人浏览 2人跟帖    等级: 

本资料为声波透射法测桩检测技术培训课件(73页),可供参考概况: 桩基础是主要基础形式,为地下隐蔽工程,承受建筑物的全部荷载并将其传递给地基,基桩质量的好坏直接关系到建筑物的安全。桩身缺陷会引起基础失稳。必须在结构施...

最新回复:蒋贤龙  2021-04-11  

zyw460728268 发表于2015-01-27 11006人浏览 8人跟帖    等级: 

基坑工程的差异性、复杂性及不确定性,在施工中发生事故的概率远远大于主体工程。统计分析发现,任何一起基坑工程事故无一例外地与监测不力或险情预报不准确有关。针对基坑监测项目、频率、监测点布置、监测报警及监测新技术几方...

最新回复:任道安  2017-12-23  

匿名 发表于2016-01-08 3822人浏览 2人跟帖    等级: 

基坑检测就是在基坑开挖和支护施筑期间开展严密的现场监测,以保证工程的顺利进行。   基坑监测目的:(1)为施工开展提供及时的反馈信息;(2)作为设计与施工的重要补充手段;(3)作为施工开挖方案修改的依据;(4)保证基坑支护结...

最新回复:fwzz  2017-03-03  

匿名 发表于2019-06-11 2198人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为钻孔灌注桩检测方法,共34页。简介:钻孔灌注桩:是采用不同的钻孔方法,在土中形成一定直径的井孔到设计底标高后,将预好的钢筋笼骨架吊入井孔中,然后灌注混凝土而形成的基础。桩基础检测方法:直观检测,主要检验桩身...

最新回复:火狐哦  2019-06-11  

匿名 发表于2018-12-16 1918人浏览 1人跟帖    等级: 

钻孔灌注桩超声波检测此法是一种成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的最主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透...

最新回复:火狐哦  2018-12-16  

匿名 发表于2019-06-09 1349人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为地基基础现场检测技术,共41页。简介:建筑地基基础检验一般要求:大面积填方、填海等地基处理,应对地面沉降进行长期监测,施工过程中还应对土体变形、孔隙水压力等进行监测;施工过程中需要降水而周边环境要求监控时,...

最新回复:火狐哦  2019-06-09  

花小喵oO 发表于2015-07-17 900人浏览 1人跟帖    等级: 

本文作者针对地下水封石油洞库施工期安全风险,从洞库稳定性与水封性两个方面,开展了洞库施工期安全风险评估研究,结合中国首座大型地下水封石油洞库工程对研究结论进行了验证。地下水封石油洞库建设具有投资大、无成熟设计施工...

最新回复:王俭2013  2015-07-17  

花小喵oO 发表于2015-07-17 2068人浏览 1人跟帖    等级: 

作者对挡土墙抗倾覆稳定传统分析方法存在的主要问题进行讨论,指出其存在各种问题的主要原因是理论分析的假定前提不合理。假定挡土墙在倾覆临界状态时受到的竖向荷载与实际受力状态一致,定义倾覆稳定系数为墙土体系所能提供的最...

最新回复:王俭2013  2015-07-17  

大漠清泉 发表于2006-05-23 5617人浏览 2人跟帖    等级: 

建筑基桩检测技术规范(WORD版)

最新回复:墙头倒  2014-12-14  

airen100 发表于2007-11-29 975人浏览 2人跟帖    等级: 

1 工程概况及周围环境   1.1工程概况   基坑尺寸约51×94m。   该工程主体建筑由××建筑设计研究院设计,主楼24层,其余范围均为全地下室,地下室计3层,设计±0.000标高相当于黄海高程7.950m,地下三层各部分的楼板标高...

最新回复:atboy  2014-07-06  

eat 发表于2011-05-26 856人浏览 1人跟帖    等级: 

:通过对某场地的3根静压预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降.违背了花岗岩持力层的桩休止后承我力增大并最终稳定的规律,故提出与同行探讨

最新回复:zhyl0802  2011-05-26  

eat 发表于2011-03-11 1073人浏览 1人跟帖    等级: 

一、基础理论试题(每空1分,共40分)   1、我国目前检验桩身质量的方法有 、 、 、 ,其中低应变检验方法又可分为 、 、 。   2、单桩极限承载力一方面取决于 、另一方面取决于 。   3、灌注桩成桩后,为使混凝土达到一定...

最新回复:zhyl0802  2011-03-11  

qwes 发表于2009-12-18 915人浏览 1人跟帖    等级: 

一、基础理论试题(必答题,满分60分)   1、我国目前检验桩身质量的方法有低应变法、高应变法、声波透射法、钻探取芯法,其中低应变检验方法又可分为应力波反射法、机械阻抗法、水电效应法。   2、单桩极限承载力一方面取决...

最新回复:zhyl0802  2009-12-18  

inout 发表于2007-05-28 1266人浏览 1人跟帖    等级: 

声波透设法能有效检测桩基质量,对桩长及桩直径无限制要求, 对现场测试条件要求不高,检测原理简单、快速无损,资料易于判读、准确度高. 结合国家重点工程黄河小浪底南村大桥基桩检测项目,介绍了声波透设法的应用,并对超声波法在基...

最新回复:zhyl0802  2007-05-28  

piaoyi001 发表于2021-07-22 69人浏览 8人跟帖    等级: 

该资料为地质雷达在轨道交通建设中的应用与探讨(42p,2019)一、地质雷达工作原理及应用地质雷达是一种电磁探测技术,原理是利用介质对电磁波的反射特性,对介质内部的构造和缺陷(或其他不均匀体)进行探测。该方法的工作过程是:...

最新回复:施工技术no1.  2021-07-23  

piaoyi001 发表于2021-07-19 119人浏览 8人跟帖    等级: 

该资料为建筑基坑工程监测技术标准修订及基坑监测存在的几个问题(70p,2020)一、概述迈入本世纪以来,我国城市地下空间的开发利用进入了快速发展期。地下工程 大量涌现,地下工程 大量涌现关于建筑基坑工程监测技术标准修,减少了...

最新回复:abvdefghigklmn  2021-07-23  

匿名 发表于2016-09-06 14669人浏览 14人跟帖    等级: 

本文讲解建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009及监测方法技术两方面内容,监测方法技术包括检测项目、仪器、原理、计算、方法及注意事项等全面讲解。163页,内容详实,图文并茂。   【监测方法技术】   一、垂直位移测量;...

最新回复:蒋贤龙  2021-06-07  

匿名 发表于2021-03-08 396人浏览 1人跟帖    等级: 

轨道交通某号线基坑监测方案,编制于2017年,word,共43P。 工程简介工程共分四个基坑建设,编号分别为1号基坑、2号基坑、3号基坑和4号基坑,其中1号和3号基坑位于轨道交通某号线一期工程某站西侧,2号基坑和4号基坑位于轨道交通...

最新回复:蒋贤龙  2021-03-27