工程概况:
本项目总建筑面21953.6m2,建筑高度99.3 m,主楼为框架剪力墙结构。
本次课题涉及的深基坑特点是:场地东西长281m,南北宽74 m,平面上基本呈矩形,基坑开挖深度12.1m,地下水位高,场地地下水位埋深8.8 m~9.5 m,近年最高水位7.5 m,周围道路与建筑物分布较多。本基坑为一级基坑,临时性支护。基坑支护合同工期50天。
目录:
一、 工程概况
二、 小组简介
三、 选择理由
四、 目标设定与可行性分析
五、 原因分析
六、 要因确认
七、 制定对策
八、 对策实施
九、 效果检查
十、 总结及下一步打算