资料目录
内容简介
拟建住宅楼基础釉冲孔灌注桩,桩径800~2000mm共239棵,桩长平均长度约22m。依据桩检测方案,直径大于或等于1.5m的桩须超声波检测,共90条桩,每根桩安装声测管3条,共270根声测管。通过分析泥浆或混凝土浆堵塞的频率达65%,是造成声测管检测率低的主要因素。
【活动目标】
将声测管检测成功率从82%提高到95%
【要因分析】
工人培训不到位;封口塑料堵头脱落;声测管到底、钢筋笼不到底;声测管接长采用钳接连接;管材太薄
【效果检查】
统计数据显示,声测管成功检测率为98%,达到预定的效果。带来经济效益19万,同时带来一定的社会效益。