三、钻孔及注浆深度
   本段加固区位于联络通道上方,长9.6m,宽8.4m。钻孔深度为28m,注浆深度为孔底以上11.6m范围…………
  (3)套壳料施工
   套壳料即封闭水泥粘土浆,其作用是封闭袖阀管和孔壁之间的空间,防止浆液到处流窜,确保浆液只在一个灌浆范围内开环而灌入地层。套壳料采用膨润土和TGRM特种灌浆料现场配置…………
  (4)袖阀管施工
   施工中应注意保护袖阀管出浆孔外橡皮套不移位和脱落,避免错位浆液倒灌,防止杂物进入管内…………
   注浆结束标准:每段灌浆保持注浆压力达到1.2MPa,注入量小于2L/min,并持荷20min,即可结束灌浆,如遇灌浆量过大或出现窜浆、冒浆等现象时,待初凝一段时间后,进行重复灌浆…………
   4、当注浆孔出现大量吃浆不止,长时间灌不结束的情况时,应检查原因,若是地下管道流失,应先行处理后才能继续灌浆,若是因地层裂缝原因造成,可调整水灰比采用稠浆灌注…………