第七节 轻型井点降水
  一、运用范围
   轻型井点系在基坑外围或一侧、二侧埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降低到基坑底以下…………
  三、主要机具设备:
   根据抽水机组类型不同,主要有真空泵轻型井点、射流泵轻型井点两种…………
  五、施工操作工艺
   井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点;设在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,设在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点挖土设备进出通道处,可不封闭,间距可达4m。井点管距坑壁不应小于1.0m,间距由1.2~2.0m,埋深根据降水深度及含水层位置决定,但必须埋入含水层内…………
  六、质量标准
   1、井点管间距、埋设深度应符合设计要求,一组井点管和接头中心,应保持在一条直线上…………
   2、井点埋设应无严重漏气、淤塞、出水不畅或死井等情况…………
  第八节 喷射井点降水
  一、运用范围
   喷射井点降水是在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水(喷水井点)或压缩空气(喷气井点);形成水气射流,将地下水经井点外管与内管之间的间隙抽出排走…………
  五、施工操作工艺
   喷射井点管的布置、井点管的埋设方法和要求,与轻型井点基本相同。基坑面积较大时,采用环形布置;基坑宽度小于10m时,采用单排线型布置;大于10m时作双排布置…………
  第九节 管井井点降水
  一、运用范围
   管井井点系沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水降低地下水位。本法具有设备较为简单,排水量大,可代替多组轻型井点作用,水泵设在地面,易于维护等特点…………
  四、施工操作工艺
   采取沿基坑外围四周呈环形布置,或沿基坑(或沟槽)两侧或单侧呈直线形布置。井中心距基坑(槽)边缘的距离,当用冲击钻时为0.5~1.5m;当用钻孔法成孔时不小于3m。管井埋设的深度,一般为8~15m,间距10~15m,降水深3~5m…………
  第十节 深井井点降水
  一、运用范围
   深井井点降水是在深基坑的周围埋置深于基底的井管,使地下水通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位低于坑底。本法具有排水量大,降水深(>15m),不受吸程限制,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰小…………
  四、施工操作工艺
   深井井点一般沿工程基坑周围离边坡上缘0.5~1.5m呈环形布置;当基坑宽度较窄,亦可在一侧呈直线形布置;当为面积不大的独立深基坑,亦可采取点式布置…………
  编制于2011年 共14页
  
  
  

基坑土方开挖降水施工工艺

基坑土方开挖降水施工工艺-

基坑土方开挖降水施工工艺-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:93.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-03-14   |  只看该作者      

2

施工工艺详细介绍了基坑开挖降水施工的要点及注意事项,内容全面,值得借鉴。

binhai20

湖北 平顶山 | 建筑电气

2 关注

0 粉丝

4 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20