1 适用范围
  在降低地下水位超过8m,且在容易产生流砂的区域降水施工时采用本施工工艺标准。它在渗透系数为3~50m/d的砂土中应用最为有效,渗透系数为0.1~2m/d的粉质粘土、粉砂、淤泥质土中效果也较显著,其降水深度可达8~20m。
  2 施工准备
  2.1 主要使用材料及要求
  2.1.1 井点管:用直径38~55mm钢管,长5m~7m, 下端1.0m~1.8m的同直径钻有φ10mm梅花形孔(6排)的滤管,外缠8号铁丝、间距20mm,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠10号铁丝,间距40mm。
  2.1.2 连接管:用直径38~55mm的胶皮管、塑料透明管或钢管,每个管上宜装设阀门,以便检查井点。
  2.1.3 集水总管:用直径75~127mm的钢管分节连接,每节长4m,每隔0.8~1.6m设一个连接井点管的接头。
  2.1.4 滤料:中、粒砂,含泥量小于3%。
  2.2 主要工机具
  2.2.1 高压水泵:用6SH6型或150S75型高压水泵(流量为140~150m3/h,扬程78m)或多级高压水泵(流量为50~80m3/h,压力为0.7~0.8Mpa)1~2台,每台可带动25~30根喷射井点管。
  2.2.2 循环水箱:钢板制,尺寸为2500×1450×1200。
  2.2.3 管路系统:包括进水、排水总管(直径150mm,每套长60m)、接头、阀门、水表、溢流管、调压管等管件、零件及仪表。
  2.2.4 喷射井管:喷射井管分外管、内管两部分,内管下端装有喷射器与滤管相接。高压水或压缩空气(压力为0.4~0.7MPa)经进水(气)管压入喷嘴,形成水气射流,此时地下水在大气压力作用下经滤管上升与高速水流汇合,流经扩散管时,由于截面逐步扩大,流速降低遂转化为高压,沿喷射井管的内管上升,经排水总管排出。喷射器由喷嘴、混合室、扩散室等组成。
  常用φ100mm,φ75mm喷射井点的主要技术性能见表2:
  
  