本资料为基坑锚杆支护技术方案,共17页。

简介:

建筑面积316000㎡,地上45层,地下6层,建筑高度238m。该工程基坑占地面积约16400㎡,开挖深度32.5m,基坑支护体系原设计为“地下连续墙+预应力锚杆+混凝土水平内支撑”。通常情况下,深基坑的支护体系多为地下连续墙(咬合桩)+预应力锚杆,如基坑底标高位于承压水头以下,在承压水的作用下锚杆无法施工,则需加设混凝土水平内支撑。本工程底板标高为-32.50m,第二层承压水含水层标高为-27.61m,-27.61m~-32.50m之间无法施工锚杆,故原基坑支护体系设计在地下连续墙+预应力锚杆的基础上于-28.50m标高处增加一道混凝土水平内支撑。

目录:

1、工程概况

2、选择课题

3、制定目标

4、提出并确定方案

5、实施方案

相关图片:

基坑锚杆支护技术方案-基坑支护体系效果图

基坑支护体系效果图

基坑锚杆支护技术方案-地下承压水与锚杆位置关系图

地下承压水与锚杆位置关系图

基坑锚杆支护技术方案-方案研制框架