本资料为商业广场项目基坑越冬维护及保温施工方案,共14页,格式为word。
工程概况:
越冬期间的主要保护部位是已开挖基坑,为了做好越冬维护,采用蓄水法方案越冬。
基坑北侧距离相邻建筑为3.0~10.0m;基坑西侧距离道路7.0m,基坑东侧距离道路3.0m,其他部分场地开阔。附近有地下排水管线通过,管径为800mm,管底标高为-3.5m,距离基坑4.0m。
在开挖过程中掌握好“分层、分步、对称、平衡、限时”五个要点,遵循“竖向分层、纵向分段、先支后挖”的施工原则。分段开挖两端设截流沟和排水沟,渗水及雨水及时泵抽排走挖土施工至-3.00m。顺序为:锚杆施工,安置腰梁,张拉锁定。用7天的时间将此处锚杆打完、注完水泥浆等待养生,锚杆施工采用二桩一锚的施工方法。
目录:
一、概述
二、基坑支护方案
三、土方施工
四、基坑排水措施
五、采用蓄水保温法
六、结束语