水泵站提升泵房项目基坑支护施工方案

发表于2018-10-29     700人浏览     1人跟帖     总热度:387  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:58.00KB
  • 等级:

本资料为水泵站提升泵房项目基坑支护施工方案,共7页,格式为word。


工程概况:

本工程拟采用管井降水与明排水相结合。明挖顺作法施工时,工程施工可能引起地面不均匀沉降,应预防周边建(构筑)物下沉、倾斜、开裂,甚至造成破坏性影响。

 本工程场地地面标高在481.0m左右,因此基坑设计时高度按481.0m考虑,地下室基坑开挖深度西边按16.5m考虑(即基坑开挖底面标高为464.50m),东边按13.8m考虑(即基坑开挖底面标高为467.2m)。基坑安全等级为一级,结构重要性系数为1.1。

本基坑设计关键点在于一方面是控制基坑开挖变形,另一方面是基坑降水。基坑围护结构要求有较大的刚度,降水要求达到基坑降深,防止基坑开挖导致周边地下水位下降产生不均匀沉降。

根据上述考虑,经综合分析计算:基坑北侧和西侧采用二级放坡+喷锚支护,基坑东侧和南侧采用放坡+锚拉桩支护,基坑降水考虑采用管井降水与明排相结合。

永久荷载:(1)岩土自重:按竖向全土重计,地层重度根据地勘资料取值;

(2)水土侧压力:按朗肯公式计算其主动侧土压力;考虑基坑开挖及主体结构施工阶段均进行降水,因此在围护结构设计中不考虑水压力作用;

(3)本工程基坑开挖深度2倍范围内无建筑物存在。基坑周边荷载仅考虑一般地面荷载,按10KPa考虑。

排桩:场地平整→测量放线、定位→埋设护筒→制备泥浆、旋挖钻就位→钻进作业→清孔→桩孔深度、桩径、垂直度验收→钢筋笼制作、吊装→安放导管→灌注混凝土→养护成桩。