该文结合施工实际编制,详细介绍了地铁车站明挖基坑深约25.0m,主体明挖段宽20.5m,2号风道宽10.4m。明挖段盾构始发井围护结构采用φ1000@1200mm钻孔桩,2号风道围护采用φ800@1000mm钻孔桩。内支撑采用φ609钢管支撑,内容完整,值得参考。

 发表于2014-06-26   |  只看该作者      

3

非常好,我已运用于实际工程