内容简介
1.4 深基坑PCMW工法支护计算
基坑支护计算采用“理正深基坑”软件进行分析计算,以K9+970(基坑开挖最深处)为例,第一道钢支撑施加200KN预压力,第二道钢支撑施加500KN预压力…………
2.PCMW工法施工
先由三轴搅拌桩机施工搅拌桩,选用φ850@600mm三轴深层深搅桩,采用三轴深层搅拌机施工,三轴水泥搅拌桩施工完毕后,吊机应立即就位,准备吊放预应力管桩。将预应力管桩底部管壁中心对正桩位定位型钢边线并沿定位卡靠预应力管桩自重徐徐垂直插入水泥土搅拌桩体内…………
3.PCMW工法支护冠梁施工
支护桩顶部设置钢筋混凝土冠梁,让PCMW工法桩连城整体。所有PCMW工法桩施工完毕后,清理现场的施工物品和杂物,平整场地。现场清理完成后,由测量人员进行冠梁现场施工放样…………
4.基坑支撑体系以及土方开挖施工
基坑开挖必须在围护结构达到100%设计强度,支撑结构达到80%设计强度后方可进行。基坑竖向平面内需分层对称开挖,并遵循先支撑、后开挖的原则,支撑的安装应与土方施工紧密结合,在土方挖到设计标高的区段内,及时安装并施加预应力…………
5.对基坑局部渗漏区高压旋喷处理
由于地下地质情况的不确定性,局部或许会出现薄弱环节,对局部渗漏区域将采取在PCMW工法桩外侧进行高压旋喷补强处理措施。旋喷作业系统的各项工艺参数都必须按照预先设定的要求加以控制…………
7.全过程基坑施工监测
PCMW工法支护方案的实施应有施工监测相配合,实行信息化施工;根据基坑检测结果,及时的调整施工方案及施工进度。保证建筑物及市政管线在基坑开挖及地下结构施工期间的安全…………
2.3 PCMW工法基坑局部缺陷区高压旋喷补喷施工
喷射时,先应达到预定的喷射压力、喷浆旋转30秒,水泥浆与桩端土充分搅拌后,再边喷浆边反向匀速旋转提升注浆管,提升速度为260mm/min,直至距桩顶1米时,放慢搅拌速度和提升速度…………