资料目录
内容简介
3 基坑支护设计与方案
基坑支护可选择土钉墙支护、锚杆桩(锚杆+护坡桩)支护,这两种支护形式均能满足支护要求。土钉墙支护工程造价低,工期相对较短,施工工艺相对简单…………
3.4.1 Ⅰ-Ⅰ剖面边坡支护方案(复合土钉墙方案)
基坑设计深度13.45m,边坡放1:0.3的坡,沿基坑深度方向,设置土钉和预应力锚索9排,其中第3排、第6排为预应力锚索,其余各排为土钉,土钉7排,土钉为钻孔灌注钉,梅花形布置,水平间距为1.5m,竖直间距1.4m,第一排土钉距地面1.2m…………
3.4.5 土方开挖要求
土钉墙支护施工时,基坑土方开挖必须与支护互相配合,要求按设计分层分段开挖,如不按照设计开挖,会引起边坡坍塌。设计要求第一步开挖深度为1.70m,以下每步设计开挖深度为1.4m~1.5m,即挖至土钉下0.50m…………
3.4.6 下沉广场和3#商业楼喷射砼护坡
边坡放1:0.5的坡,在坡面上满挂钢板网,击入T形插筋,插筋采用Φ16Ⅱ级螺纹钢筋,沿基坑深度方向布置3排,分别位于埋深1.0m、2.5m、4.0m处,长度为0.5m,水平间距为2.0m。最后喷射混凝土,混凝土配比(重量比)为:水∶水泥∶砂∶石子=0.5∶1∶2∶2…………
4 基坑降水设计方案
设计管井井深18m,井径Φ300mm,孔径Φ600mm,滤水管采用无砂混凝土井管,管外填豆石或碎石滤料,滤料粒径1~3mm,降水井间距10.0m,共布置降水井60眼…………
编制于2013年 共68页
土方开挖示意图
降水井施工工艺流程图
锚耸┕すひ樟鞒掏
基坑监测项目预警值、报警值、控制值
施工阶段质量控制措施图