资料目录
内容简介
工程地质:杂填土、粉质粘土、深灰色淤泥、淤泥质土
地下水位:0.35~3.15m
基坑支护:台阶式放坡+喷射混凝土,土钉墙,PHC管桩+锚杆+高压旋喷桩
基坑侧壁安全等级:二级
基坑监测:坡顶水平位移、竖向位移,基坑深层水平位移,地下水,周边沉降
喷射混凝土:C20厚60
钢筋网:Φ6@250×250
PHC管桩:φ500-125-A型,长18m
锚杆:1Φ18钢筋
高压旋喷桩:Φ500@800
【重点章节】
4.1.支护系统施工
高压旋喷桩施工要求
确保桩位准确性
1.桩位由专业技术员进行放样,并经监理人员复验合格;
2.施工时,钻机就位必须在定位员的指挥下准确对准桩位,由质检员复核,监理工程师认可后,钻机方可开钻;
……
确保桩身垂直度
1.钻机开钻前必须调平,依机架两边所吊线锤平行机架为准;
……
确保桩顶标高
1.各桩位点放出后,按施工现场平整度划分若干个区,每个区用水准仪准确测出标高,算出其钻孔深度和空喷深度;
2.每开钻前,应将深度盘指针对零,确保钻身准确性;
……
提高桩顶强度
……
防止缩径及夹泥
1.针对密实度较高的土层,采用慢挡高压提升和下沉;
2.加适当的搅拌叶片;
3.增大喷嘴作业半径;
确保桩体连续性
……
4.2土方开挖施工
基坑土方开挖前必须进行场地整平,基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖,严格做到开挖一层,支护一层,上层未支护未达到设计强度不得开挖下一层,同时不得在大雨天开挖施工,每层开挖深度不超过2m(淤泥等软弱土层不应大于1m),每段开挖长度不大于15m,淤泥层开挖长度不大于6m;且应间隔开挖,开挖后应及时对侧壁进行修整;
……
修边和清底;在距坑底设计标高30cm处,抄出水平标准线,钉上小木橛(标桩间的距离宜≤4m),然后用人工将暂留土层挖走;同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距坑边尺寸,确定坑宽标准,以此修整坑边,最后清除坑底土方
……
4.3.基坑降排水施工
本工程基坑降水采用集水明排降水法,坑内设置排水沟和集水井,排水沟和集水井布置在拟建建筑基础边缘净距0.4m以外,排水沟边缘距基坑边不应小于0.3m,每隔40m在适当位置设置集水井,在地面工地出水口处设沉淀池,基坑集水井内的水由潜水泵抽至面表集水井,由排水沟引入沉淀池内,再由沉淀池排入市政管道;(排水沟详附图十八)
……
4.4.支撑系统拆除及土方回填
2:地下室底板和隔板达到设计强度后,采用机械液压破碎器打断支撑,监测变形。达到稳定后,再全部拆除混凝土内支撑系统,应采取缓慢有序、对称方式逐个拆除支撑。
……
编制于2013年,共59页,2.3万字。
含:平面布置图、节点剖面图、大样图等
PHC管桩剖面图
管桩与冠梁连接大样
基坑周边环境示意图
喷锚(土钉)护面接头锚固大样
土钉墙剖面图
土方运输示意图
泄水管大样
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。