  • §1 工程概况 2
  • §2 设计依据 2
  • §3 场区工程地质与水文地质条件 3
  • §4 降水运行分析 5
  • §5 降水运行计划 7
  • §6 降水回灌措施 9
  • 6.1 回灌井措施 9
  • 6.2回灌系统 9
  • 6.3回灌系统管理要求 10
  • 6.4回灌井作用原理 10
  • 6.5回灌井平面布置 11
  • 6.6回灌井结构设计 12
  • 6.7回灌井运行 13

内容简介

§4 降水运行分析
   本工程基坑开挖深度较大,需考虑⑤2、⑤3-2微承压水和⑦层承压水的顶托力对基坑底板稳定性的影响,防止高水头承压水从最不利点产生突涌,对基坑造成危害…………
  §5 降水运行计划
  §6 降水回灌措施
   根据本工程围护结构特征和拟建场地水文地质特征,对基坑外进行回灌分析。
   所有回灌井过滤管位置处于第⑤2、⑤3-2微承压水层,属于浅层回灌井,回灌水量估计为3~5T/…………
  6.3回灌系统管理要求
   因回灌后回灌井内产生一定量气泡,大量气泡聚集在滤管周围会阻止回灌水进入含水层中,因此必须定期对回灌井进行回扬冲洗,要求回灌井在正式工作前必须在井内安装回扬水泵,定期抽水回扬…………
  6.4回灌井作用原理
   将水注入回灌井里,井周围的地下水位Hc就会不断地上升,上升后的水位称之为回灌水位hc,由于回灌井中的回灌水位与地下水位之间形成一个水头差,注入回灌井里的水才有可能向含水层里渗流。当渗流量与注入量保持平衡时,回灌水位就不再继续上升而稳定下来…………
  6.6回灌井结构设计
   回灌井过滤器位于第⑤2、⑤3-2微承压水层,过滤器深度不超过地下墙深度,以41.0m为宜。孔径600~800mm,井管采用直径260~280mm的实管,长22m,过滤管采用圆孔过滤管…………