资料目录

  • 第一部分:设计 1
  • 1、编制依据 1
  • 2、工程概况 1
  • 2.1地层情况 2
  • 2.2地下水情况 2
  • 3、降水施工设计方案 2
  • 3.1基坑降水目的 2
  • 3.2降水条件分析 2
  • 3.3降水方案 2
  • 3.4降水计算 2
  • 3.5降水井设计结果 3
  • 3.6排水系统设计 4
  • 4、基坑支护设计 4
  • 4.1基坑支护设计的原则 4
  • 4.2基坑支护形式的确定 4
  • 4.3基坑支护设计参数 4
  • 5、地基处理设计方案 4
  • 5.1地基处理方案的确定 4
  • 5.2 CFG桩设计计算 5
  • 6、主要分部分项工程的施工方案 6
  • 6.1土钉墙施工 6
  • 6.2、CFG桩施工 9
  • 6.3、降水井施工 11
  • 第二部分:施工组织设计 12
  • 1、施工组织 12
  • 1.1组织机构 12
  • 1.2组织机构职责 13
  • 1.3组织管理目标 14
  • 2、施工布署 14
  • 2.1施工安排 14
  • 2.2劳动力组织计划 15
  • 2.4主要机械计划 16
  • 3、质量保证体系及措施 17
  • 3.1质量目标 17
  • 3.2质量保证体系 17
  • 3.3 质量标准 18
  • 4、施工进度计划及保证措施 19
  • 4.1施工进度计划 19
  • 4.2施工进度计划保证措施 20
  • 5、消防、节水节能、扬尘污染控制措施 23
  • 5.1消防措施 23
  • 5.2节水节能措施 23
  • 5.3扬尘污染控制措施 24
  • 6、与监理及设计人员的配合、协调措施 24

内容简介

5、地基处理设计方案
   根据设计单位提供的基础埋深,基底土层为③、③-1、③-2层。天然地基承载力为fak=90kpa。根据设计要求,处理后复合地基承载力标准值不小于330kpa,最大沉降量为50mm,倾斜为0.002。根据结构设计要求以及甲方要求,本工程地基处理设计采用CFG桩复合地基处理方案…………
  5.2 CFG桩设计计算
   根据本工程地层情况、基础埋深及承载力要求,桩端持力层选为③1层,褥垫层厚度为300mm。有效桩长依据勘察报告地层确定…………
  6.1土钉墙施工
   ①土钉墙施工工作面必须分段分层进行土方开挖,每段长度15~20m,每层挖土深度与土钉垂直间距相匹配,保证每层土方开挖的超挖量不超过500mm,一则便于土钉施工…………
  6.3、降水井施工
   6.3.3.5填入滤料时,要仔细检查滤料质量,控制其含泥量不超过5%;填入过程中要用铁锹沿井管四周均匀慢慢填入,防止投料不均或中途架桥;在降水过程中,如滤料下沉应及时补充…………
  编制于2012年 共27页

[北京]某办公楼CFG复合地基处理及基坑支护施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:68.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-08-21   |  只看该作者      

2

该文结合施工实际编制,详细介绍了基坑土钉喷锚支护及CFG桩地基处理施工,内容完整,值得参考。

墨斗鱼丫头

广东 深圳 | 岩土工程

25 关注

416 粉丝

999+ 发帖

62 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20