资料目录

  • 一、工程概况
  • 二、周边环境
  • 三、降水原理
  • 四、设备选用
  • 五、劳动力组织
  • 六、施工准备
  • 七、主要施工方法及技术措施
  • 八、质量保证措施
  • 九、施工安全措施
  • 十、工期安排
  • 十一、各参数计算
  • 十二、附图

内容简介

七、主要施工方法及技术措施:
   3、井点管埋设:用直径50—70的套管式高压水枪冲孔,孔径直径不大于300mm ,冲孔深度比滤管底深0.5—1.0m,冲孔水压力随土质不同变化…………
   4、井点管使用:井点使用前应进行试抽水,确认无漏水、漏气等导常现象后,应保持连续不断地抽水,应备用双电源,以防断电。一般抽水3~5天后水位降落漏斗渐趋稳定…………
   5、拆除井点等设备:等地下室结构施工结束,基坑覆土完成后拆除井点管,井点管拆除必须严格按照施工要求进行拆除,拨出可采用倒链或杆式起拨…………
  十一、各参数计算 :
   渗透系数k:18.00m/d,降低后地下水位至基坑底距离:0.50m地下水降落坡度I:0.10,降水井至群井中心的水平距离:18.50m。
  1.井点管长度计算…………