资料目录
内容简介
本工程软基处理设计主要采用工艺为真空联合堆载预压法,真空联合超载预 压法,水泥搅拌桩法+碎石垫层法、强夯法。
1.5、设计主要技术要求
1. 塑料排水板:规格SPB100—C整体式,插板深度 按设计要求
2. 密封墙:纵向 :双排粘土、水泥搅拌墙,水泥掺入量5~7%,粘土掺入量15%,比重大于1.35,桩径70cm,桩距50cm,搭接20cm, 深度不小于8m,横向.:水泥掺入量15%,浆液水灰比0.45~0.50。28天土体强度不小于500KPa.桩径、搭接、深度与上同。
密封墙采用四喷四搅工艺,下搅速度小于1.2m╱min,提升速度小于0.8m╱min……
3.1、施工工艺流程
本工程主要采用真空联合堆载预压法进行地基处理,其施工工艺包括铺设中粗砂垫层(0.5m厚)→打设塑料排水板(SPB–C型,正三角形布置,间距1.0m,长度按设计要求)→施打泥浆搅拌墙→埋设真空管路及安装抽真空设备(1000㎡一台真空泵)→铺设1层土工布→铺设3层密封膜、试抽真空→铺设1层土工布→分级堆载至满载标高→真空联合堆载预压(满载6个月)→卸载至设计标高→场地整平及密封沟换填……
36.3、施工方法
1、滤管制作
采用通径为50㎜、壁厚≥4㎜,环钢度大于2.0KN/m2的PVC硬塑料管,在管壁上每隔50㎝钻一孔径8~10㎜的小孔,制成花管,在花管的外面缠绕尼龙纱,,再包一层150g/㎡无纺土工布滤膜套(渗透系数大于5×10-3㎝/s)作为隔土层,这样滤管便制成。包裹滤管的无纺布应无破损,包扎严密。
2、埋设真空管路和膜下测头
滤管按间距6.m呈框格形布置。按每个预压区的设计要求的尺寸,先将滤管摆设好并连接好,连接处采用钢丝软管,接头处用卡箍扎紧牢固,然后在管路旁边铺膜标高基面挖滤管沟,一边挖沟一边埋管入沟,并用中粗砂填平,管顶复砂厚度20cm。出膜处采用无缝镀锌钢管和接头相连接……
4、施工监测
4.1、施工监测目的
本工程的软基处理工程监测分为施工监测和第三方监测,施工监测由本工程段承担,负责埋设监测观察点,并按设计要求进行监测与观测,第三方监测由业主另行委托其他单位。施工监测的目的在于:
(1)准确计量;通过地面测量和软基处理沉降观察,了解软基处理沉降量,为合理计算土方量提供依据。
(2)控制合理填土速率;为了避免路基填土过快,造成边坡滑移和场地失稳,通过沉降板、位移边桩的监测数据来控制填土施工速率……