4000kN•m能级组合设计
本强夯设计按三遍夯进行施工,第一、二遍为点夯,4000kN•m能级,正三角形布置,夯点间距4×4m,第三遍为满夯,能级4000kN•m,夯印搭接1/4…………
2、强夯施工
施工前采用精密的测量仪器进行施工控制网点测量,设置足够数量的坐标桩,并需经技术员及监理工程师复测验收,施工中认真测量夯点测放和强夯夯沉量观测…………
在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差应立即纠正…………
强夯施工中,要密切注意异常现象,对夯沉量异常、夯锤反弹、地表隆起等要加强监测,如实记录,及时报告甲方和监理部门研究解决办法…………