[江苏]水厂取水泵房深基坑开挖施工方案

发表于2012-09-06     1577人浏览     1人跟帖     总热度:260  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:45.00KB
  • 等级:
  • 项目类型:工业建筑
  • 基坑深度:7.1m
  • 基坑侧壁安全等级:二级
  • 建筑基坑支护形式:排桩支护, 内支撑支护
  • 建筑基坑监测项目:地下水位, 周围地下管线变形
  • 基坑支护施工详图、示意图:无
  • 基坑开挖支护施工方案编制时间:2012年

资料目录

  • 1编制依据
  • 2工程概况
  • 3作业准备和条件
  • 4土方开挖
  • 5土方开挖时管桩的保护措施
  • 6工艺质量控制措施
  • 7作业质量标准 12
  • 8基坑监测
  • 9职业安全健康、环境管理措施和文明施工
  • 10基坑平面图

内容简介

4、土方开挖
   4.1.1第一步先将基坑开挖线以外的10米范围内的土,先开挖至+1.9m并放好坡进行卸载,以减少坑边土方的侧压力。第一步土方约 3500m…………
   4.1.2第二步基坑开挖线内土由+3.9m开挖至—围檩梁上口-0.1m处,开挖第二步时当开挖到灌注桩或工程桩时2台挖机应同时在桩的两侧开挖卸载,为了尽量减少对桩的影响局部应采取人工清理出桩位…………
   4.1.5第四步开挖在基坑围檩混凝土浇筑完一星期后,将2台200挖机更换为2台22米的长臂挖机,开挖-0.1至基地的土,局部挖机挖不到的部位用人工挖…………
  4.5排水方法
   4.5.4集水井做法:用M5水泥砂浆砌筑240mm厚沟壁和60mm厚沟底,不粉刷,底部座20mm厚1:3水泥砂浆。集水井布置间距要求为@20米…………
  5土方开挖时管桩的保护措施
   5.2取水泵房坑底标高不一,机械开挖的第一阶段采取分区、分层开挖至最高的基础标高上1000mm,然后对边坡进行护坡…………
  6.4滑坡与塌方施工措施
   基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时用挖掘机将边坡土卸挖卸载,将土方运走并对边坡进行支撑或放坡…………
  编制于2012年 共20页

[江苏]水厂取水泵房深基坑开挖施工方案

[江苏]水厂取水泵房深基坑开挖施工方案-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:45.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-09-06   |  只看该作者      

2

该文根据施工实际编制,详细介绍了深基坑开挖措施,值得参考。

墨斗鱼丫头

广东 深圳 | 岩土工程