- 文件格式:doc
- 文件大小:4.96MB
- 等级:
- 桩数:130根
- 桩径:1000-1499mm
- 单桩承载力不小于:1980KN
- 桩基设计等级:甲级
- 桩基类型:泥浆护壁钻孔灌注桩
- 桩基施工方法:钢护筒埋设, 泥浆护壁, 钢筋笼骨架制作与吊入
- 桩基检测方法:声波透射法
- 桩基图纸:无
- 桩基施工方案编制时间:2011年
资料目录
- 1、工程概况 1
- 1.1、工程介绍 1
- 1.2、自然条件 1
- 1.2.1、地形地貌 1
- 1.2.2、气象 1
- 1.2.3、区域地质 1
- 1.3、外部施工条件(现场、供水供电、通信) 2
- 2、编制依据、原则及适用范围 2
- 2.1、编制依据 2
- 2.2、编制原则 2
- 2.2.1 安全第一、预防为主 2
- 2.2.2 贯彻执行现行国家法律法规、行业标准和技术规范的原则 2
- 2.3、适用范围 2
- 3、安全管理体系 3
- 3.1 控制目标 3
- 3.2 管理网络 4
- 3.3 组织机构 4
- 4、危险因素识别与控制 5
- 4.1 危险因素识别 5
- 4.2 危险因素控制措施 6
- 5、安全技术设计 6
- 5.1、一般规定 6
- 5.2、构造要求 7
- 5.2.1、桩基施工时钢管桩填土围堰步骤 7
- 5.2.2、插打钢管柱 7
- 5.2.3、安装竹格栅及土工布 7
- 5.2.4、填土 7
- 5.2.5、安装护栏 7
- 5.2.6、抽水 8
- 5.2.7、清底、便道修筑 8
- 5.2.8、河床底回填整平 8
- 5.2.9、钻孔施工 8
- 6、施工要求 13
- 6.1 施工准备 13
- 6.1.1、人员组织 13
- 6.1.2、设备进场 14
- 6.1.3、主要材料进场 14
- 6.2 施工安全保障措施 14
- 6.2.1、施工现场人员安全保证措施 14
- 6.2.2、施工机械、机具使用安全保证措施 15
- 6.2.3、安全用电技术措施 15
- 6.2.4、浮吊起重作业安全措施 15
- 6.2.5、交流点焊机操作安全措施 16
- 6.2.11、雨季、夏季、夜间施工安全保证措施 16
- 7、安全检查 17
- 7.1、日常维护及安全管理 17
- 7.1.1日常检查隐患整改及验收 17
- 7.1.2奖励与处罚 17
- 8 应急处置 17
- 8.1组织网络 20
- 8.2 组织机构各部门职责 21
- 8.3 应急预案启动程序 23
- 8.4 事故的应急救援预案 23
内容简介
4.1 危险因素识别
⑴、围堰施工
围堰施工涉及到船舶浮吊运输、临时用电、现场吊装。可能存在重大危害因素有:淹溺、触电、机械斜伤害、洪水冲毁等…………
5.2.2、插打钢管柱
在插打时利用穿上的简易向导向架进行导向,浮吊挂锤,副勾起吊钢管桩。插打时不能一次打到底,待钢管桩插入河床2~4m,初步稳定后用两台经纬仪正交视距对桩身垂直度进行检查…………
5.2.3、安装竹隔栅及土工布
提前将小块竹隔栅用铁丝牢固绑扎成5x5m见方的整块隔栅,再将土工布固定在竹隔栅上,利用水上浮吊整体吊起,沿钢管桩内测徐徐下放…………
5.2.7、清底(淤)、便道修筑
抽水结束后,用抓斗船或长臂挖掘机配合人工进行河床底清淤,视具体情况也可采取吸泥泵清理。围堰内便道统一设置在线路右侧,路面顶宽4.5m…………
5.2.8、河床底回填整平
清底工作完成后,为使土坝的围挡钢管桩不至于悬臂过大而变形,用土再回填1m高,整平场地…………
5.2.9、 钻孔施工
③制备泥浆
开钻前在墩位之间的中分带空地上设置泥浆池和循环池,泥浆池内调制足够数量的泥浆,钻进时按时检查泥浆指标,遇土层变化时增加检查次数…………
⑤钻孔
钻孔采用正循环,先启动泥浆泵与转盘,使用前先空转一段时间,待泥浆输进钻孔中一定数量后,开始钻进…………
需超声波检测的桩基,检测声测管按设计要求进行安装,焊接可靠,下放钢筋笼过程中仔细检查,防止堵塞、变形,影响桩基检测…………
编制于2011年 共26页