内容简介
四、 人工结合小型挖机清土及C15素砼垫层施工:
在大面积土方开挖之后,人工清土之前,先在基坑四周开挖一条0.3*0.3mm(宽*深)的排水沟,并在各后浇带位置设置0.6*0.6*1.0m的集水坑,由专人负责抽水。
1、主楼部分:首先,由放线人员把主楼轴线放出来,接着把主楼部分集水井等基坑的上下口线等用白灰撒出来……
五、 防水工程:
本工程地下室采用刚柔结合两道防水层,刚性防水采用P6 抗渗混凝土,柔性防水采用一层1.5mm 厚聚氨脂防水卷材,由防水专业队施工……
六、 钢筋工程:
(一)基本要求
1、钢筋原材:有出厂合格证,检测报告,并经现场复试合格的钢材。
2、钢筋进场后,对其外观质量及加工尺寸做预检,合格后方可使用……
七、 模板工程
(一)地下室墙体模板施工:
1、地下室墙体、梁模板采用多层板配制(厚度为18mm),背楞采用50*100mm方木配置,墙体模板背楞方木必须竖向使用。使用方木前方木必须上压刨刨平后方可使用。在模板设计时,着重处理好以下几个问题:①模板拼装的强度及刚度,考虑龙骨的间距尺寸宜为250mm中到中……
六、梁、柱模板:
1、梁模板采用18mm厚的多层板配制,利用50mm*100mm方木作次龙骨间距250 mm,利用φ48×3.5钢管作主龙骨间距800mm,梁与柱及墙交接处采用予留口形式施工,节点采用定型模板配制,楼中大部分梁高度为1000 mm……
八、 混凝土工程
(一)地下室底板按大体积砼施工
本工程地下室底板厚度为500mm,主楼部分地下室底板厚度为1000㎜,地梁高度为1000㎜。构件厚度较大,底板设计在主楼与地下室交接处以及地下室贯通留设后浇带……
九、 后浇带施工:
1、按设计要求:在主楼与地下车库之间、地下车库设置贯通的后浇带。详见车库平面图。
2、后浇带留置后应及时用胶合板将其覆盖,两侧抹水泥台阶防止污水进入……
十、 安装工程
基础及地下室施工阶段安装工程主要为水、电、暖通等项目的预埋工作。
各种系统管道、线路、支架安装前,应根据施工图纸配合土建……