资料目录
内容简介
四、SMW围护桩施工
4.1 SMW围护桩施工工艺流程
4.6 桩机就位
桩机应平稳、平正,并用经纬仪或线锤进行观测以确保钻机的垂直度;三轴水泥搅拌桩桩位定位偏差应小于1cm。成桩后桩中心偏位不得超过50mm…………
4.9 制备水泥浆液及浆液注入
水泥浆配制好后,停滞时间不得超过2小时,搭接施工的相邻搅拌桩施工间隔不得超过10小时。注浆时通过2台注浆泵2条管路同Y型接头从H口混合注入…………
4.10 钻进搅拌
三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度,喷浆下沉、不大于1/min,提升的速度不大于2.0m/min,在桩底部分重复搅拌注浆…………
4.14 插入型钢
三轴水泥搅拌桩施工完毕后,吊机应立即就位,准备吊放H型钢…………
H型钢使用前,在距其顶端25cm处开一个中心圆孔,孔径约8cm,并在此处型钢两面加焊两块各厚1cm的加强板…………
3.16 基坑开挖过程中渗漏水处理
在基坑开挖阶段,密切注意基坑墙体渗漏情况,发现渗漏及时封堵。具体采用以下两种方法补漏…………
4.19 施工监测
本工程周边道路、管线及房屋情况较为复杂,深层搅拌桩施工的挤土效应会对周边道路、管线及房屋产生影响…………
十、文明施工措施
文明施工是建设单位、施工单位共同企望的,也是社会各界所关注的,是评判施工企业整体素质和管理水平的重要依据…………
编制于2010年 共24页