内容简介
四、基坑支护方案
根据场地工程地质条件、基坑开挖深度要求,基坑周边坡顶场地的使用要求等因素,本基坑按一定的坡度进行放坡,坡面施工土钉(钢花管)墙,具体参数如下:
1、剖面:采用适当的坡度进行放坡,坡面施工土钉,挂Ф6@200x200钢筋网,喷射C20砼100厚。
2、土钉:采用D48钢花管直接击入(钢花管无法打入的位置可以改用机械成孔的Φ25钢筋土钉,成孔直径100mm),采用水灰比0.45~0.50的纯水泥浆灌注。
3、喷射混凝土:厚度100mm,细石混凝土强度为C20,配合比为:水泥:中砂:碎石=1:2:2.5,采用喷射砼机高压喷射。
4、排水:坡面根据实际施工需要设置泄水管,坡顶、坡底设置300x300的排水沟,进行排水。
5、坡顶设置1.20m高的防护栏杆,采用D48钢管制安。
以上支护结构详见平面布置及结构大样图。
五、边坡变形观测方案
为保证工程施工期间基坑边坡、周边道路及邻近建筑安全使用,同时为科学指导施工,对基坑边坡及邻近有关建筑进行变形观测。
1、基坑坡顶沉降位移观测
沿基坑坡顶边缘间隔30m布置一个变形观测点(具体布置待施工图设计时进行布置),以监测基坑边坡的变形,部分观测点应布设在重要建筑物、构筑物上及重要管线位置,并根据实际需要可以调整观测点的数量及布置。
2、观测流程
沉降观测按照二级水准点的测量精度要求实施,位移观测按一级导线测量要求实施。观测点在施工前埋设好,每开挖一层观测一次,开挖完成后每天观测一次,位移与沉降稳定后每三天观测一次,支护结构达到设计强度后每七天观测一次。若发现变形异常或者遇大雨、暴雨时,应加密观测次数。对监测结果应及时进行信息反馈,发现异常情况时应及时通知设计人员及有关管理人员,以便指导施工或便于及时处理。
该基坑为三级支护,边坡最大位移应控制在40mm以内,位移监测的预警值为30mm,当位移达到此值时,应立即通知设计人员,并同时报告业主和监理工程师。