兮易水寒 发表于2011-10-13 2637人浏览 2人跟帖 等级:
一、基坑稳定性分析及验算 1、基坑底板稳定性分析原理 本工程基坑开挖深度较大,根据围护结构设计,需考虑下部④层承压水的顶托力对基坑底板稳定性的影响,进行稳定性验算,防止高水头承压水从最不利点产生突涌,对基坑...
最新回复:gschen_2008 2015-08-13
huangc1210 发表于2015-08-07 1596人浏览 1人跟帖 等级:
本工程为城市道路地下通道工作井盾构机进出洞口降水,为保障盾构机进出洞安全,水位需要降至盾构底面以下。拟建场地浅层地下水属孔隙性潜水,主要赋存于表层填土、③层砂质粉土、粉砂中,实测水位标高+3.0m。承压含水层主要分布...
最新回复:王俭2013 2015-08-07
tianjc2009 发表于2011-08-10 3059人浏览 2人跟帖 等级:
基坑开挖后,基坑底距离承压含水层顶板距离减小,相应地承压含水层上部土压力也随之减小;当基坑开挖到一定深度后,承压含水层上部土压力可能小于其含水层中承压水顶托力,导致基坑底部失稳,发生突涌现象,严重危害基坑安全……...
最新回复:宝宝李 2015-07-27
gaoxueyuan1 发表于2014-06-24 3148人浏览 4人跟帖 等级:
建筑物地下为一整体2层地下车库,基础型式均采用桩基。围护结构采用三轴水泥土搅拌桩止水+钻孔灌注桩挡土、竖向设置两道内支撑。拟建场地浅部地下水属于潜水型,主要接受大气降水补给。埋深29 米以深的第⑦层地下水为深层承压水...
最新回复:hzf720114 2015-06-03
whitetiger20 发表于2014-05-26 3416人浏览 3人跟帖 等级:
塔楼高22层,总高度为100米,六层裙房,地下室五层,地下室底板埋深22.5m左右。拟建场地承压水主要分布于深部的⑩1粉砂和⑿层砂砾层中。本次详勘期间在承压水抽水试验孔(AC02)中测得承压水头埋深 8.4~8.8m,相当于85国家高程-...
最新回复:chengwgqq 2015-05-19
linshangxing 发表于2008-12-22 1946人浏览 2人跟帖 等级:
三、设计单位对施工的要求: 1、钢筋笼的要求: 1)钢筋笼直径及制作应符合设计要求,可分段制作,每段长度约5000~9000左右,现场主筋可采用双面或单面焊接,也可采用帮条双面或单面焊接,加强箍筋采用焊接,接缝长度>...
最新回复:shaohou 2015-04-18
niuyalin 发表于2013-11-05 919人浏览 2人跟帖 等级:
一、工程概述 1)本工程场区内地下水位较高,必须进行降水,确保槽底干燥施工,降水施工时,还要控制和减少对周边道路、地下管线设施和已有建筑的不利影响………… 1、基坑降水施工 根据该场地的水文地质条件和降...
最新回复:菜小干 2015-03-14
du3hei 发表于2015-03-04 2944人浏览 1人跟帖 等级:
本工程基坑实际开挖深度为2.6m。根据土质报告显示,该基坑上部为杂填土,下部为粘质粉土及淤泥质粉质粘土,有暗浜斜穿而过,地下含水量较高。基坑采取轻型井点降水以确保基础的正常施工。 【设计数据】 1、基坑要求降水...
最新回复:王俭2013 2015-03-04
zyw460728268 发表于2015-01-28 1866人浏览 1人跟帖 等级:
地铁深基坑开挖深度平均-17.51米,围护结构采用直径1200的冲孔桩,桩间采用旋喷桩间止水。本工程旋喷桩共690根,桩长约11.5~12.5米。选用GPB-90WD型高压旋喷桩机4台进行分段同时施工。 【旋喷桩施工】 1、旋喷参数的确定...
最新回复:王俭2013 2015-01-28
匿名 发表于2015-01-19 1676人浏览 1人跟帖 等级:
本工程基坑开挖深度9.4m~10.9m,基坑支护采用深层搅拌桩+土钉墙支护,北侧采用自然放坡+挂网喷砼支护系。深层搅拌桩直径为0.5m,长度为5.8、6.4m,间距0.3m。土钉长度6~15.0m,水平间距1.6~2.5m。基坑降水采用深搅帷幕止水与坑内...
最新回复:王俭2013 2015-01-19
349525238 发表于2012-06-26 1088人浏览 3人跟帖 等级:
2.3基坑涌水量计算 根据地质勘察报告,地下水主要由于大气降水和场地西侧邱泾港补给而产生,故涌水量需考虑河沿水补给及基坑远离地面水源两种情况………… 2.4、真空(轻型)井点降水施工技术措施: 技术参数:基坑实...
最新回复:absentnz 2015-01-10