资料目录

  • 1.工程概况 1
  • 2.工程地质及水文地质条件 1
  • 2.1地层情况 1
  • 2.2地下水情况 1
  • 3.设计依据 2
  • 3.1甲方提供有关资料 2
  • 3.2规范、规程 2
  • 3.3标准 2
  • 3.4主要法规 3
  • 3.5 其它 3
  • 4.设计与施工思路 3
  • 4.1土方开挖 3
  • 4.2基坑渗水处理 4
  • 4.3基坑支护 4
  • 5.土方开挖配合 4
  • 6.基坑渗水处理 5
  • 7.基坑支护设计与施工组织 6
  • 7.1方案选择 6
  • 7.2工程特点与难点 6
  • 7.3技术措施 7
  • 7.4设计方案 7
  • 7.5土钉墙设计原理(设计书) 10
  • 7.6施工工艺 12
  • 7.6.1施工准备 12
  • 7.6.2技术准备 12
  • 7.6.3测量放线 13
  • 7.6.4土钉墙施工工艺 13
  • 7.6.4.1施工工艺流程 13
  • 7.6.4.2原材料要求与配比 15
  • 7.6.5边坡渗水处理 16
  • 7.6.6土方开挖 16
  • 7.7监测 17
  • 7.7.1预警值 17
  • 7.7.2监测 17
  • 7.7.3应急预案措施 18
  • 7.8质量评定标准 19
  • 7.9质量保证措施 19
  • 7.9.1总则 19
  • 7.9.2质量保证措施 20
  • 7.10雨冬季施工措施 20
  • 8.施工总部署 22
  • 8.1施工准备 22
  • 8.2项目管理组织机构 22
  • 8.3任务划分 24
  • 8.4机械设备与人员安排 24
  • 8.5现场平面布置 24
  • 9.计划工期 25
  • 9.1总体进度设计思路 25
  • 9.2建立完善的保证体系 25
  • 9.2.1建立完善的计划保证体系 25
  • 9.2.2技术工艺及措施的保证 25
  • 9.2.3施工机械配置 26
  • 9.2.4工期的分阶段控制 26
  • 10.工期、质量保证措施 26
  • 10.1质量目标 26
  • 10.2质量方针 26
  • 10.3质量体系 27
  • 10.3.1质量保证程序: 27
  • 10.3.2物资质量保证 28
  • 10.4技术保证措施 28
  • 10.4.3合约保证措施 29
  • 10.5工期保证措施 29
  • 11.工程交接与项目的协调 30
  • 11.1工程交接 30
  • 11.2项目的协调 30
  • 11.2.1 与业主之间的协调 30
  • 11.2.2 与设计单位之间的协调 30
  • 11.2.3 与监理公司之间的协调 30
  • 11.2.4与地方政府部门之间的协调 31
  • 11.2.5 与周边居民及校区之间的协调 31
  • 11.2.6 现场资源和机械设备的协调 31
  • 12.安全生产保证措施 31
  • 12.1安全生产目标 31
  • 12.2安全管理方针 31
  • 12.3安全组织保证体系 32
  • 12.4安全管理制度 32
  • 12.5安全管理工作 33
  • 12.6施工人员行为控制 33
  • 12.7临时用电安全管理 33
  • 12.8现场消防措施 35
  • 13.文明施工与环境保护 35
  • 13.1文明施工目标 35
  • 13.2文明施工管理方针 35
  • 13.3文明施工管理工作 36
  • 13.4文明施工组织管理制度 36
  • 13.5防止对水污染 36
  • 13.6防止施工噪音污染 37
  • 13.7限制光污染措施 37
  • 13.8废弃物管理 37
  • 13.9材料设备的管理 37
  • 13.10施工现场卫生 38

内容简介

4.1土方开挖
   严格按照支护要求进行分步作业,预留肥槽800mm,挖土机挖土应为土钉墙施工创造工作面,便于护坡施工…………
  4.3基坑支护
   拟采用常规预应力锚杆土钉墙进行支护的设计与施工工艺。同时应注意加强土方开挖与基坑支护的配合,防止因开挖面过大而未及时支护导致边坡塌方以及预留的作业面…………
  ③土方与土钉墙施工的配合
   每步土方施工先给土钉墙施工开挖工作面,土方开挖切坡时由支护看坡人指挥确定边坡留土厚度,减少人工修坡工作量,提高工效…………
  6.基坑渗水处理
   在基坑开挖过程中,基坑侧壁可能存在一定量的上层滞水,即在杂填土或素填土中,局部可能出现少量因降雨、管道漏水形成的残留滞水…………
   1-1’剖面:为槽地标高为-9.35~-7.80m的支护区域,采用预应力锚杆土钉墙进行支护…………
  7.5土钉墙设计原理(设计书)
  (1)边坡最危险滑弧面计算
   应用条分法,对每个土体进行极限平衡分析,得出边坡整体稳定性安全系数最小的滑动弧面。忽略条间力,利用瑞典条分法计算公式…………
  编制于2011年 共53页

[北京]科研楼基坑支护施工组织设计(预应力锚杆)

[北京]科研楼基坑支护施工组织设计(预应力锚杆)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:159.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-06-20   |  只看该作者      

2

该文根据施工实际编写,详细介绍了基坑放坡开挖,预应力锚杆土钉墙支护,包含边坡支护计算书,值得参考。

349525238

河南 莱芜 | 岩土工程

1 关注

16 粉丝

645 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20