某工程人工挖孔桩施工组织设计

发表于2007-09-25     1375人浏览     1人跟帖     总热度:43  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:41.00KB
  • 等级:

内容简介

4号楼设计为8层,采用框架结构,结构类型采用钢筋混凝土,结构抗震等级为三级,基础采用人工挖孔桩,共布设77条桩,分别以砂质粉质粘土( 1 ~ 29 轴桩共56条)或强风化岩层( 29 ~ 39 轴桩共21条)作为桩端持力层,地基承载力标准值分别为800KN/m2和2600KN/ m2,桩径均为1000mm,ZH1和 ZH3桩底均扩大至1800mm,ZH2桩扩大至2000mm,其余桩则不作扩大头;7、8、9号楼均设计为11层,采用框架—剪力墙(筒体)结构,主体高度31.10m,,基础采用人工挖孔桩,每栋楼各设计29条桩,以强风化岩层作桩端持力层,承载力标准值取2600KN/m2,桩径为1000或1200mm, 桩端扩大头直径为1800或3000mm。