  工程概况:
  本工程位于 与 街交界路口东南角。现场已三通一平满足施工要求。总用地面积为:5717㎡,总建筑面积:约26000㎡。基础采用钻孔灌注桩(桩长约33.5m);地下室负二层(层高3.6m)为停车库,负一层(层高4.6m)为超级市场;首层(层高4.5m)和二层(层高3.8m)为精品店,三~七层(层高3.1m)为办公用房,屋面设有屋顶花园。周边环境优雅,并满足人、车分流和消防要求。
  
  本工程专用的仪器设备及精度控制:
   1、沉降监测采用二等水准测量,使用Topcon AT-G2水准仪,其准确读数为0.1mm,可估读至0.01 mm。
   2、水平位移观测使用Topcon GTS332全站仪(精度:一测回水平方向误差2″)和苏光J2-2型经纬仪(精度:一测回水平方向标准差0.9″);日本测机舍REDMIN2型测距仪,精度3+2PPm。。
  3、 深层位移监测采用国产精密测斜仪(ZY02型电阻式位移仪)测读,精
  度10-2mm。
  4、桩身应力、支撑轴力监测采用VW—1型振弦读数仪测读,精度0.1Hz。
  5、地下水位监测采用国产精密水位仪测读,精度1mm。
  
  
  

南京某商务中心项目深基坑支护监测工程投标文件

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:216.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2006-07-11   |  只看该作者      

2

18页word  深基坑的理论研究和工程实践告诉我们,理论、经验和监测相结合是指导深基坑工程的设计和施工的正确途径。对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测提供动态信息反馈来指导施工全过程,并可通过监测数据来了解基坑的设计强度。摘录部分内容: 6、报警值的确定原则及报警值⑴报警值的确定原则:①满足设计计算原则,取设计值的70—80%作为预警值;②满足监测对象的安全要求,达到预警和保护的目的;③满足各监测对象的各主管部门提出的要求;