岩土施组设计_岩土工程图片
岩土工程施工组织设计资料,包括地基处理、桩基础、基坑工程、边坡工程及岩土监测等,欢迎下载和上传相关资料。
  • 30270成员
  • 2417主题
  • 3417回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

woxihuanyat 发表于2013-06-20 1507人浏览 2人跟帖    等级: 

第一节 预应力方桩施工    桩起吊提升到垂直状态后,将桩上头套入压梁下部固有送桩器,然后将桩尖准确的放在桩位上,缓缓施压将桩插入土中1.5M左右位置,停止施压。检查调直桩身垂直度。桩身垂直度检查调填与桩机导向杆垂直度...

最新回复:luanjun  2017-05-09  

墨斗鱼丫头 发表于2013-01-24 2589人浏览 2人跟帖    等级: 

一、沉井施工    1.在软弱地基上制作沉井,应采用砂、砂砾或碎石垫层,用打夯机夯实使之密实,厚度根据计算确定。 2.当地基土质较好,宜分节一次制作完成,然后下沉…………   5、沉井下沉施工    (2)取土时,应先从井...

最新回复:luanjun  2017-05-09  

shanliang545 发表于2011-09-20 1648人浏览 2人跟帖    等级: 

二、基坑降水方案    根据我公司在北京地区的有关经验和计算分析,决定本工程采用管井降水方案……   基坑降水方案设计    为保证基坑土方作业能够及时投入并正常进行,将降水井布置在基坑外侧,井位中心距离基坑边线1.00...

最新回复:luanjun  2017-05-09  

墨斗鱼丫头 发表于2013-01-22 2051人浏览 3人跟帖    等级: 

1、基坑围护人工挖孔桩施工    经勘察现场发现,旅客地道洞身对应位置的北侧挖孔桩中心距离Ⅱ道钢轨仅1.45m,为保证Ⅱ道行车安全,原设计采取的架设D24m便梁进行线路防护…………   1、人工挖孔桩    开挖桩孔要从上到下逐...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

du3hei 发表于2014-10-27 2968人浏览 3人跟帖    等级: 

本次施工的部分为柴油发电机房、地下室出口、口部二、设备吊装口、1#汽车坡道、自行车坡道等部分的的基坑支护和土方挖运。基坑设计深度:4.25米-14.7米。   【支护方案】   基坑支护分别采用放坡、土钉墙支护,柴油发电机房...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

qwes 发表于2009-06-24 3700人浏览 4人跟帖    等级: 

拟建 程位于北京市海淀区西三旗,由北京中外建建筑设计有限公司设计,由北京航天勘察设计研究院担任岩土工程勘察。   拟建建筑物包括1#住宅楼、3#住宅楼及小区公建。1#住宅楼9层,±0.00=46.25m,基底标高-3.30m,设计要求处理...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

吴剑帅 发表于2007-05-30 5422人浏览 3人跟帖    等级: 

本工程的压密注浆加固土体位于基坑高低跨处,加固深度为基坑面以下4.1米(标高-16.85至-20.95),加固宽度2米,注浆孔数约380根,呈梅花型布置。平面布置位置详见附图。根据项目的场地条件和工程量情况,为提高工效,有效缩短工...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

huangjiayong529 发表于2016-10-25 3101人浏览 5人跟帖    等级: 

本工程围护结构采用800mm厚钢筋砼地下连续墙,地墙深26.00m、27.00m。混凝土设计强度等级为水下C30,抗渗等级为S8。【施工方法】1、地下连续墙施工工艺流程图;2、工程测量;3、导墙施工;4、泥浆系统;5、成槽施工;6、钢筋笼制...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

wxjzmf 发表于2013-07-26 3173人浏览 3人跟帖    等级: 

2.5 围护支撑体系   2.5.1止水帷幕    本工程止水帷幕拟采用三轴水泥土搅拌桩,直径850mm间距1200三轴桩,桩长16m,水泥掺量20%。邻近地铁一侧为提高止水可靠度,采用双排三轴搅拌桩止水…………   2.5.2挡土围护结构   ...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

墨斗鱼丫头 发表于2013-08-06 3085人浏览 3人跟帖    等级: 

第四章 施工临时用电方案    在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出…………   6.1 围护结构施工方案    本...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

443100182 发表于2013-10-10 2674人浏览 4人跟帖    等级: 

、基坑工程设计方案    拟采用筏板和独立基础,场地自然地坪平均标高为515.60m(目前业主进行场平工作,基坑四周标高现为515.60m),本次为三层地下室,设计剪力墙基底标高为500.4~501.4m,故基坑裙楼剪力墙土方开挖深度为14....

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

wanghj0814 发表于2016-07-14 2638人浏览 2人跟帖    等级: 

基坑支护根据基坑周边情况和地质条件分段采用“排桩+囊式扩体锚索+桩间网喷+桩顶坡面网喷”,对具备放坡条件的区段采用“土钉锚喷、放坡网喷、素喷”的支护结构。   桩锚支护段支护桩直径1.20m,桩间距2.00m,桩长18.50m~22....

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

假期如梦 发表于2012-04-20 1615人浏览 3人跟帖    等级: 

2.2 工程地质概况   2.2.1 地层结构   拟建场地位于成都市高新区,场地地貌单元属岷江Ⅱ级阶地。场地勘探点孔口地面标高486.877~488.116,高差1.24m,地形较平坦。   根据本工程地勘资料,场地上覆第四系人工填土(Q4ml)...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

kun8818 发表于2014-05-05 3598人浏览 4人跟帖    等级: 

拟建场地建筑地面以上总高约140米,地面以下为四层地下室。基坑开挖相对深度约为15.1~17.1m,规则矩形约68m×70m,基坑支护长约280.0m 。基坑支护总体上采用“桩撑”的支护型式,西南角采用桩锚的支护型式,基坑截水帷幕采用桩...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

xxiaochuang 发表于2016-06-14 3015人浏览 2人跟帖    等级: 

本工程基坑周长629m,基坑深度暂按15m进行设计,基坑支护安全等级为一级。基坑支护采用桩锚结构,基坑支护结构采用φ1200@1600旋挖灌注桩,止水采用φ1200@1600三管旋喷桩。   【施工总部署】   第一节 施工总体部署;第二节...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

fjfzhn 发表于2012-02-24 2516人浏览 3人跟帖    等级: 

车站位于东西向左安路与南北向东三环南路内辅路十字交汇口西侧,呈东北-西南走向跨左安路布设,起止里程为K25+509.45 ~K25+723.000,全长213.55米。车站明挖为两层三跨箱型框架结构,标准段宽度为23.1m,底板埋深17m,顶板覆土厚...

最新回复:yiyefengyun  2017-05-04  

lch1235777 发表于2011-11-23 2245人浏览 3人跟帖    等级: 

第二节 基坑支护工程施工   1.土钉墙施工    土钉墙施工也是整个基坑开挖的关键之一,整个基坑从上到下需分层进行。本工程现按人工洛阳铲成孔,2人为一施工组,10人为一施工队,设置6个施工队,分别从不同施工面同时进行…...

最新回复:yiyefengyun  2017-05-04  

jnjz 发表于2011-11-18 2841人浏览 3人跟帖    等级: 

2 、深层搅拌桩施工    根据设计文件,本工程搅拌桩总长度为16700米,单桩长度规格有9米、10米、12米三种规格。采用Φ550单头搅拌桩,桩中心距为350mm;搅拌桩长度要求应穿过粉细砂层进入粉质粘土不透水层1.0m……   3、钻、...

最新回复:yiyefengyun  2017-05-04  

楼康红 发表于2012-03-06 1932人浏览 2人跟帖    等级: 

根据场地四周条件与开挖深度围护结构安全等级为一级,基坑底土层类型为淤泥质土,本工程采用钻孔灌注桩、桩径650㎜为抗拔桩…………    基坑围护方案为采用排桩加一道内支撑,被动区水泥搅拌桩9排600中心间距450㎜加固...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

whitetiger20 发表于2012-03-13 2087人浏览 1人跟帖    等级: 

土方开挖工程主要工作有:基坑降水、土方开挖,钢筋混凝土支撑制作及拆除…………   第三节 工程特点、重点、难点分析及应对方法措施   二、深基坑开挖针对性措施    (1)加强三轴搅拌桩止水帷幕的施工质量管理,确保施工...

最新回复:luanjun  2017-04-29