单立杆脚手架可搭设高度的问题

发表于2009-02-12    1701人浏览    2人跟帖    总热度:10  

JGJ130-2001中,
5.1.5条: 50m以下的常用敞开式单、双排脚手架,当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸,且符合本规范表5.1.7注、第6章构造规定时,其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。根据此条,满足一定条件时,脚手架高度在50m以下时立杆稳定性可不进行计算。
 5.3.6 当立杆采用单管时,敞开式、全封闭、半封闭脚手架的可搭设高度Hs,应按下列公式计算并取小者。
5.3.7 当按本规范第5.3.6条计算的脚手架搭设高度Hs等于或大于26m时,可按下式调整且不宜超过50m;
  [H]=Hs/(1+0.001Hs) (5.3.7)
  式中 [H]――脚手架搭设高度限值(m)。
根据此2条,对于单管立杆,要计算脚手架在50m以下时的可搭设高度。
是否矛盾?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    7010688  奖励于 2009-02-13 06:56:05

 发表于2009-02-20   |  只看该作者      

2

24米

奖励  荣誉分+20    

  •    zyw38988  奖励于 2009-02-21 18:57:41

 发表于2009-02-23   |  只看该作者      

3

二楼的兄弟,24米的依据在哪里?

奖励      

  •    zyw38988  奖励于 2009-02-24 05:06:04

 回帖后跳转到最后一页


分享