根据道路宽度、当地的常见或者最大雨水流量来定。70米的小区道路,个人感觉从出行方便来讲,最好在标高低处加一收水井。 |
市政道路一般30-40m设一个雨水井,设计规范上有要求。 |
小区道路长70米,不加排水(检查)井(即不用主管)可以,但雨水口间距可取35米,即纵向二个雨水口用支管串通就是. |
市政道路一般30~40米设一个雨水井检查井(这个是有规法的),可以在30米距离左右设计2个雨水的收水井, 直接连接雨水井,然后通过雨水管道排出。 |
平时看的井(盖子圆的那种)是检查井,主要作用不是排水. 真正排水的,雨水通过道路横纵坡进入收水口,流经雨水管进入雨水系统. 楼上说的都对,30-40.不过 你设置20也可以.此外,根据你对现场的调查,与管线台帐的核对,如果需要变线什么的(也就是说不等距离)临时加个检查井也是必要的. |
哥们搞工程一定要根据规范,GB 50014-2006中雨水口的形式、数量、布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定,雨水口间距宜为25-50米,连接管串联雨水口个数不宜超过3个,雨水口连接管长度不宜超过25米,当道路纵坡大于0.02时,雨水口间距可以大于50米,其形式、数量、和布置应根据具体情况或面积适当增加; 至于你说的70米长的道路你就根据实际情况定吧,你也可设置单侧活双侧明沟,或者排水暗沟,上面盖雨水篦子。 |
哥们搞工程一定要根据规范,GB 50014-2006中雨水口的形式、数量、布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定,雨水口间距宜为25-50米,连接管串联雨水口个数不宜超过3个,雨水口连接管长度不宜超过25米,当道路纵坡大于0.02时,雨水口间距可以大于50米,其形式、数量、和布置应根据具体情况或面积适当增加; 至于你说的70米长的道路你就根据实际情况定吧,你也可设置单侧活双侧明沟,或者排水暗沟,上面盖雨水篦子。 |
要看你的降雨量还有实际情况,那年在宁夏的一个项目,后边好几百米都没有排水的,还有一个小路,500多米的样子,14米宽,也是没有,人家设计的说法是,这里基本上就没有多少雨的 |