市政道路雨水井的问题

发表于2008-05-25     6846人浏览     10人跟帖     总热度:11  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-05-26 00:16:25

 发表于2008-05-25   |  只看该作者      

2

根据道路宽度、当地的常见或者最大雨水流量来定。70米的小区道路,个人感觉从出行方便来讲,最好在标高低处加一收水井。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-26 00:16:28

 发表于2008-05-25   |  只看该作者      

3

市政道路一般30-40m设一个雨水井,设计规范上有要求。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-26 00:16:04

 发表于2008-05-26   |  只看该作者      

5

小区道路长70米,不加排水(检查)井(即不用主管)可以,但雨水口间距可取35米,即纵向二个雨水口用支管串通就是.

奖励      

  • 奖励于 2008-05-30 20:00:58

 发表于2008-05-26   |  只看该作者      

6

谢谢各位热心的专家,敬礼!

奖励      

  • 奖励于 2008-05-30 20:01:16

 发表于2008-05-26   |  只看该作者      

7

市政道路一般30~40米设一个雨水井检查井(这个是有规法的),可以在30米距离左右设计2个雨水的收水井,
直接连接雨水井,然后通过雨水管道排出。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-27 01:29:13

 发表于2008-05-30   |  只看该作者      

8

平时看的井(盖子圆的那种)是检查井,主要作用不是排水.
真正排水的,雨水通过道路横纵坡进入收水口,流经雨水管进入雨水系统.
楼上说的都对,30-40.不过 你设置20也可以.此外,根据你对现场的调查,与管线台帐的核对,如果需要变线什么的(也就是说不等距离)临时加个检查井也是必要的.

奖励      

  • 奖励于 2008-05-30 20:01:18

 发表于2008-06-06   |  只看该作者      

9

哥们搞工程一定要根据规范,GB 50014-2006中雨水口的形式、数量、布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定,雨水口间距宜为25-50米,连接管串联雨水口个数不宜超过3个,雨水口连接管长度不宜超过25米,当道路纵坡大于0.02时,雨水口间距可以大于50米,其形式、数量、和布置应根据具体情况或面积适当增加; 至于你说的70米长的道路你就根据实际情况定吧,你也可设置单侧活双侧明沟,或者排水暗沟,上面盖雨水篦子。

奖励      

  • 奖励于 2008-06-07 01:25:32

 发表于2008-06-06   |  只看该作者      

10

哥们搞工程一定要根据规范,GB 50014-2006中雨水口的形式、数量、布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定,雨水口间距宜为25-50米,连接管串联雨水口个数不宜超过3个,雨水口连接管长度不宜超过25米,当道路纵坡大于0.02时,雨水口间距可以大于50米,其形式、数量、和布置应根据具体情况或面积适当增加; 至于你说的70米长的道路你就根据实际情况定吧,你也可设置单侧活双侧明沟,或者排水暗沟,上面盖雨水篦子。

奖励      

  • 奖励于 2008-06-07 01:25:39

 发表于2008-06-06   |  只看该作者      

11

要看你的降雨量还有实际情况,那年在宁夏的一个项目,后边好几百米都没有排水的,还有一个小路,500多米的样子,14米宽,也是没有,人家设计的说法是,这里基本上就没有多少雨的

奖励      

  • 奖励于 2008-06-16 05:28:07

fanbmy

河北 邢台 | 建筑施工

2 关注

1 粉丝

4 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20