箱涵施工需穿过一D1000污水压力管

发表于2007-02-27     1505人浏览     2人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-02-27 21:05:53

 发表于2007-03-01   |  只看该作者      

2

最好的办法是迁改!重新建一污水管道,再废掉原管,施工箱涵,箱涵完成后再将污水管道回迁!

奖励      

  • 奖励于 2007-03-02 07:08:43

 发表于2007-03-04   |  只看该作者      

3

以下是引用xwbsimon在2007-2-27 11:56:00的发言:箱涵施工需穿过D1000污水压力管,污水无法关闭,必须采取保护措施,...
请问管道中心离箱涵距离是多少。高差不是问题的关键所在。水平距离是主要的。如水平距离大于1.5米,就不需要采取特别的保护。如小于1.5米。在施工中先加固污水管道。方法有很多种。我们常用的方法:
分段施工,每2.0m;
加桩保护等。