[分享]管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比

发表于2018-07-24     860人浏览     1人跟帖     总热度:222  

传统预埋件施工方法

一、城市地下综合管廊支架预埋件材料的要求
(1)采用Q235B钢,内缘需带齿牙,以保证与连接件之间依靠精确的机械咬合实现安全的抗剪、抗滑移性能,为整个系统提供可靠连接。
(2)采用背部焊接连接,以保证拼缝处传力可靠。
(3)有刻度,以方便施工安装时的现场加工。
二、支架预埋件施工工艺流程
预埋件预埋:检查预埋件→预埋件的定位→预埋件固定→检查→混凝土浇灌→拆模板→清理预→预埋件检查。
三、预埋件检查
开始预埋之前,应检查预埋件的品种、规格、数量是否与该工程设计要求相符并有合格证书。并按工艺要求抽查预埋件的外形尺寸和焊缝质量。焊接应牢固、焊缝应饱满、无裂纹、夹渣、气泡等缺陷。槽形预埋件应检查槽内泡沫条填充是否完好。并按楼层需要的预埋件品种、规格、数量进行配置。
四、 预埋件定位与固定(关键工序、质量控制点)
(1)根据剪力墙的分格尺寸,按工程预埋件点位布置图的位置、品种、数量要求进行埋设。
(2)预埋件距墙体构件的边距应按设计要求确定。
(3)预埋件的定位偏差应符合下列要求:标高偏差不大于10.0mm,轴线与幕墙轴线的偏差前后不大于10.0mm,左右偏差不大于20.0mm。
(4) 检查预埋件定位完毕后,检验员应进行检查并记录。
(5) 预埋件定位后,把预埋件上锚筋与主体结构的钢筋焊接牢固。定位后预埋件表面与模板表面应紧密贴合。
五、焊接
固定锚栓与U型槽背面牢固连接,锚栓之间间距恰好与土建的横
向钢筋间距一致,保证每个锚栓可以紧贴钢筋上面放置。在保证预埋件的垂直度后,把锚栓焊接在钢筋上,这样就可以保证预埋的支架不发生位移。如下图:
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_1
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_2
六、支架预埋件安装定位工艺措施
对于剪力墙一侧有支架预埋件具体施工做法:在土建剪力墙钢筋绑扎完毕后,用水平仪以底层25cm高的墙面确定支架预埋件的垂直度,然后将预埋件下方第二、五号锚栓点焊在箍筋上,预埋件中间及上方锚栓则焊接钢筋,使钢筋起点到支架预埋件预埋件平面的距离正好为墙的厚度,待模版支完后,再对支架预埋件进行逐个找平固定。
对于剪力墙两侧都有支架预埋件具体施工做法:使支架预埋件平面到钢筋表面的距离达到剪力墙的保护层厚度,然后再用水平仪确定支架预埋件的垂直度。
若在预埋过程中碰到支架预埋件锚栓在箍筋的空档处,则可添加辅助钢筋。如下图:
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_3
七、混凝土浇灌
支架预埋件埋设好以后,在浇筑、捣砼时,要注意保护预埋件。混凝土施工的振动棒在预埋件周边应延长振捣时间,预埋件周边的砼一定要浇捣密实,避免产生漏浆及空鼓现象,影响预埋件的预埋质量。 混凝土浇灌、捣固时,注意防止预埋件发生位移与模板分离。
八、拆模后支架预埋件清理
清理粘附在预埋件外表面上混凝土,露出其表面。
九、支架预埋件检查
(1)在弹线放样过程中,预埋件位置的检查与结构检查的工作相继展开,依据某一轴线为检查起始点,进行预埋件位置与结构的检查,并记录检测结果。
(2)对照预埋件的编号图,依次逐个进行检查,用激光经纬仪、水平仪、铅垂仪等仪器检查预埋件相互的位置偏差。标高偏差大于10.0mm,轴线与剪力墙轴线的偏差前后不大于10.0mm,左右偏差不大于20.0mm。将每一编号处的结构偏差,与预埋件的偏差值记录下来,将记录结果提交给设计进行分析,对偏位预埋件进行补救措施,同时记录结构偏差大于设计标准的,请总承包单位配合进行处理。
(3)对检查出不合格的预埋件应做好记录,及时查明原因并提交业主(甲方)等相关方面确认。若预埋件结构偏差较大,已超出施工图范围或垂直度达不到国家和地方标准的,则应将报告以及检查数据,呈报给业主、监理、总包与设计人员,并提出建议性方案供有关部门参考,待业主、监理、设计同意后再进行施工。
(4)若偏差在允许范围内,则依据施工图进行施工。

槽式预埋件的安装方法

槽式预埋件的优点:

管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_4
槽式预埋件
1、安装槽式预埋件的时候不会破坏混凝土及损坏钢筋,该方法安全可靠,尤其适用于对抗裂性能要求较高的构件;后设预埋件大多采用化学锚栓固定,化学锚栓钻孔施工时常会破坏混凝土,会出现混凝土裂缝影响混凝土自身防水性能。因化学锚栓钻孔时无法确定混凝土内钢筋位置,导致钻孔破坏管廊主体结构钢筋,影响结构安全。同时也会出现废孔,还需要对废孔进行处理,孔洞、裂缝修补困难。

2、槽式预埋件预埋位置灵活调节,预埋件安装简单,安装效率高;在模板安装时,固定好预埋件即可。操作简单,一般工人可进行预埋设置,施工速度快。

3、槽式预埋件安装中不涉及焊接工艺,也不需要在混凝土打孔钻眼,施工安全、无噪声。平板预埋件与电缆桥架连接往往采用焊接方式,因城市中综合管廊位于地下,舱内常年处于阴冷条件,导致焊点位置生锈,给后期维修带来很大工作量,增加后期维修成本。传统工艺:后期运营维护工作需要在有限的空间进行,传统工艺每15 年需要维护更换螺栓,更换、修复较困难,费时费力且综合成本高。常规预埋件在埋设过程中,一定要紧贴模板,上下、左右偏差≤20mm,而前后倾斜将造成角码与埋件之间接触减少,施工难度加大。加垫铁块等均为点接触,受力将受影响,这时候只能采用楔形铁块辅助修正,这样势必造成施工周期长、成本增加。槽式预埋件工艺:后期运营维护工作可快速更换、修复,维护简单且费用较低。

4、槽口距离混凝土结构边距较平板埋板的要求小,最小可达5cm;槽式预埋件安装方便,机动灵活,可以随意调节安装位置,是解决悬挂系统受力点难题的一种有效方法。

槽式预埋件的组成:

管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_5
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_6
槽式预埋件组成图
槽式预埋件的安装:

槽式预埋件预打螺栓孔→安装侧墙模板时同步安装槽式预埋件→模板安装后检查调整槽式预埋件位置做最后加固。
1、槽式预埋件打孔
首先将槽式预埋件放置于平地面,采用手持电钻配备直径6mm钢钻头,按每500mm间隔打设6mm螺栓孔。
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_7管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_8
槽式预埋件打孔
2、槽式预埋件安装
模板安装过程中同步安装槽式预埋件,采用直径6mm螺栓将槽式预埋件与模板拧紧。先以模板边为参考对槽式预埋件进行初步定为,在模板上控制槽式预埋件的安装间距、标高及垂直度。
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_9
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_10
槽式预埋件安装图示

3、调整加固
在侧墙吊模处测放侧墙模板底标高,画好墨线以控制好模板底标高,随后,依次对安装有槽式预埋件的模板进行封装。同时对模板上槽式预埋件做最终调整并加固。
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_11管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_12
模板安装、槽式预埋件调整加固

3、技术要点

a、控制好螺栓孔间距,需小于50cm,保障槽式预埋件固定点数,避免固定不牢固;
b、槽式预埋件与模板同步安装时,可在木板上做好标记线。控制好槽式预埋件标高、间距、垂直度。
c、螺栓安装时必须放置平垫片增大与模板的受力面,防止螺栓挣脱模板导致槽式预埋件脱落。
d、模板安装完成后,检查槽式预埋件的安装质量,如发现槽式预埋件偏移变形、或螺栓松动,及时调整、加固。
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_13
管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比_14
槽式预埋件安装效果
来源:管廊建设
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-24   |  只看该作者      

2

管廊建设:传统和槽式预埋件施工流程对比

wqh2017

湖南 仙桃市 | 路桥市政

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

93 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20