1、基坑(基槽)土方必须分层开挖,分层支护,严禁开挖到底后再进行支护,基坑(基槽)上口两侧必须设置截水沟或挡水台,坑底(槽底)应设置有效排水措施。深基坑施工方案需进行有效的专家论证

2、结构施工应遵循“先深后浅”、“先异形后标准”的原则,下穿通道、倒虹、投料口、引出口等部位必须先行施工

3、交接部位应提前施工,宜以100m左右预留一节暂不施工,作为材料清运通道。

4、底板调平层宜与底板结构一起浇筑,混凝土等级宜与底板混凝土标号一致。

5、模板宜以30m为一标准段进行配置。遵循隔一跳一的原则流水施工。

6、优先采用铝模施工,铝模配板原则优先考虑标准断面通用板,再再补充专用板进行非标准段施工。

7、外侧壁必须使用可拆卸式止水螺杆加固。

8、两侧壁支模架搭设需考虑侧壁防水及保护层施工工作面。

9、混凝土结构顶板浇筑时须二次抹压收面。预留的周材出口宜设置结构返边,高度为200mm。

10、纵向底板、顶板钢筋亦宜9m原材料对焊或直螺纹连接后进行绑扎。

11、需严格控制保护层厚度,以免结构拆模后钢筋裸露或锈蚀。

12、导墙水平施工缝处止水钢板必须在迎水面焊接。

13、导墙水平施工缝必须待混凝土终凝后凿毛,直至粗骨料外露且冲洗干净。

14、标准段变形缝处传力杆宜先预埋圆钢,再放置套筒,且确保圆钢与止水带位置的准确性。

15、标准段连接处结构变形缝必须断开并清理干净。

16、标准段连接处变形缝外侧壁及顶板防水施工是必须加设橡胶棒(直径规格),顶板下口及内侧壁须设置Q型或U型不锈钢引水槽,开口深度不小于50mm,引水槽连接处必须焊接不得打胶。

17、外侧壁和顶板建议采用一道涂抹防水加一道卷材防水,涂膜与卷材同步流水施工,变形缝处需严格按规范施工防水附加层。

18、钢边橡胶止水带优先选用工厂定制,形成封闭环状,安装时以墙体较窄的断面为基准居中布置。

19、钢边橡胶止水带内部采用预制“凹”型钢筋进行定位(建议按照分布筋间距的2倍设置,并焊接牢固),外部采用箱式端模固定,防止偏移。

20、土方回填时必须对称流水施工,分层夯实。回填时不得从变形缝位置开始,应当从同一节的中部向两边推进回填。