市政的污水管是重力管,按标准做闭水试验为灌水试验,管道24小时泡水后,灌水到上游的管上顶2m,半小时,看下降的水面高度,根据试验段的井数量,可以推算去,渗水量,可得管道的密闭性是否符合要求! |
1、闭水试验应在管道回填前进行。 2、闭水试验应在管道灌水后经24h后进行。 3、闭水试验水位,应为试验段上游管道内顶以上2m。如上游管内顶至检查口的高度小于2m时,闭水试验水位可至井口为止。 4、对渗水量的测定时间不少于30min。计算公式:q=W/T.L q-实测渗水量(L/min。m) W-补水量(L) T-实测渗水量观测时间(min) L-试验段的长度(m) |
发表于 2014-07-08 感谢 学习了
闭水法试验 闭水法试验应按下列程序进行: 1 试验管段灌满水后浸泡时间不应小于24h; 2 试验水头应按本规范第10.3.4条的规定确定; 3 当试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min; 4 实测渗水量应按下式计算: q=W / T・L (B.0.1) 式中 q――实测渗水量(L/ (min ・ m)); W――补水量(L); T――实测渗水量观测时间(min); L――试验管段的长度(m)。 |
发表于 2014-07-08 学习了 谢谢
具体的参照: 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-97 |
发表于 2014-07-08 非常感谢!!!
市政污水管道的闭水应该参照《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3-90) 允许渗水量表具体如下: http://www.gdcic.net/hybz_webapp/Query/ShowPicture.aspx?pic=CJJ3-90/3-7-2-2.gif |
其实作闭气试验也是可以的,为国家省点儿水吧。有关闭气试验的操作过程也很简单,也很很方便。我个人觉得比闭水好,但是一定要严格按规定作。 |
补充一点:1、允许渗水量为1.25√D(D单位取至mm) 2、简化了的实测渗水量计算公式:换算成吨/昼夜每公里的公式为:48000×S(闭水面积)×H(半小降水深度单位取mm)÷L(闭水长度包括闭水井的距离) 3、闭水观察时间为30分钟。 |
安徽 其他 | 工程造价
2 关注
1 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)