武汉天兴洲大桥事故(2008年12月2日):
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-1.jpg
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-2.jpg
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-3.jpg
引桥突然坍塌,用做支撑梁的贝雷梁刚度不够,设计了预应力,之后加载到1100吨,整个垮塌,高度大约50米左右。
原因:梁没法作支撑,就用钢绞线加固,预应力计算不准确,所以存在一些问题,好在没有人员伤亡。
广州黄埔大桥支架预压事故(死亡2人):

50米跨,当时用的是移动模架施工,因为移动模架做的比较慢,其中一跨只能做支架现浇,支架搭设完成后,用沙袋子做预压,大概6~9米高的沙袋子,加到这个位置的时候突然坍塌,死亡2人。
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-4.jpg
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-5.jpg
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-6.jpg
原因:钢支架加荷载要逐渐加,先要加50%,再到80%,再到100%,预压不能走形式,同时支架为46米多高,支架体系也有问题。
合肥高架桥事故(死亡1人):
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-7.jpg
一个下穿的被交道,某天早上突然垮塌,贝雷梁支撑垮塌,也是在做荷载试验,应该是支撑塔架有问题,官方说法为试验有问题。
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-8.jpg
原因:做加载试验时要按步骤进行,先加50%,观察有没有裂缝和变形,然后加至80%、100%,或者再超。
深圳地铁3号线事故(死亡3人):
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-9.jpg
这个例子很特殊,一般我们现浇砼柱子,闭合钢结构框架应该没问题,这次事故错了,死亡3人。
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-10.jpg
原因:墩高13米,混凝土的侧压力按2.5吨平米来计算,再乘以高度是不对的,前面应该有修正系数,这个数应该在3~8之间。实际情况是混凝土浇筑速度很快,这个是两个泵车一块打的,很快就浇筑到13米高,突然就塌了,就是这个原因。
后来有个工程师写了篇论文,他认为对于这个高密度的液体,比如说2.5的,侧压力不是r*H,前面要加一个3~8的修正系数,所以我们做混凝土结构的时候不能按2.5来计算,包括梁,板都是这样,因为液体的侧压力跟固体的侧压力是不一样的。后面还有很多现浇过程中坍塌的,很多原因,比如架子问题,对侧压力的理解有问题。还有就是螺栓有些问题,三个原因造成事故。
类似事故:
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-11.jpg
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-12.jpg
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-13.jpg
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-T1ZWhTBmKT1RCvBVdK.png
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-市政工程施工技术.png
资料参考:
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-点击查看大图
如果你对这篇文章感兴趣
欢迎加小编QQ:2355267499
或者加入路桥学习交流QQ群:662094346
桥梁施工典型事故案例分析(模架荷载篇)-点击查看大图
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-10-17 17:36:05

 发表于2017-09-29   |  只看该作者      

2

桥梁施工的一些案例分析,希望能帮助到大家

 发表于2017-10-17   |  只看该作者      

3

桥梁施工典型事故案例分析,很有用

 发表于2018-01-16   |  只看该作者       筑龙币+10

4

需要这样的分享,看了就有收获,谢谢楼主的分享。

文秋秋

湖南 岳阳 | 路桥市政

21 关注

834 粉丝

999+ 发帖

115 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20