不同的LID设施由于功能应用的不同,需要遵循不同的设计要求。道路LID设施设计一般分为概念设计、方案设计、初步设计和施工图设计等阶段。设计文什按以下五个方面编制:①道路LID设施专项规划或慨念没计阶段所进行的项目分析;②方案设计阶段确定的LID设施规模;③方案设计阶段、初步设计阶段LID设施的设计图纸;④初步设计阶段的工程量及造价慨算;⑨施工图设计阶段的施工图、施工注意事项及维护说明。
其中概念设计文件主要包括LID设计原则、设计目标、设计手段、LID设施基本类型、LID设施占地面积、暴雨径流初步分析及处理和滞留目标等内容。在方案设计之前应进行场地现场调查,核对基础资料,收集设计所需数据(高程、汇水区边界、管网走向等),应对设计场地进行渗透测试,以实测的渗透率为设计标准。方案设计文件应满足编制初步设计文件的需要,本阶段将LID设施专项规划或概念设计的结果进一步细化,提供不同LID设施布置方案,并通过水文模拟计算各个方案的暴雨处理效率和成本分析。初步设计文件应满足编制施工图设计文件的需要,根据选定的设计方案,确定每个LID设施的尺寸,绘制平面图、剖面图、截面图,并给出工程量清单。施工图设计文件,应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。LID设施设计暴雨重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定,一般采用LID专项规划推荐值,LID设施设计暴雨重现期一般不超过25年。

生态排水系统设计要求及其注意事项
生态排水系统是一种强化生态处理能力的LID设施,一般设置在城市道路的机动车道和非机动车道分隔带或道路中央隔离带,也可设置在新建区域、工业厂房、学校、办公区域的内部道路一侧或两侧。其结构设计一般为:20~30cm深的表层积水洼地;400~600mm厚的混合土层;200~400mm厚的碎石层;根据需要在碎石层内铺设排水花管;道路旁边的生态草沟宜采用孔口路牙、格栅路牙或其他形式进水口,确保道路雨水径流能够顺利流入生态草沟,进水口附近宜铺设碎石或鹅卵石保护层防止冲刷。为防止超过设计暴雨引起道路积水,一股应问隔20~50m设置一个溢流口,溢流口的顶端一般高于洼地100~150mm,管径一般取200~300mm。生态排水系统典型结构剖面见下图。其设计目标为去除《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(以下简称《指南》)规定的雨水污染物和滞留设计暴雨1/2~2/3的径流量。
生态排水系统的混合土一般由椰糠、除磷除氮介质、当地粘土、建筑用砂(中砂或粗砂)等组成,其配合比(体积比)一股取0.5:2:2:5.5,具休配合比可根据渗透率、覆盖厚度、植物生长所需养料等实际要求调整,除磷除氮介质可选用水厂排泥或专门配置的混合土。
市政道路低影响开发设施设计基本要求(海绵城市)_1

雨水花园、树池设计要求及其注意事项
雨水花园一般设置在宽度较大的中央隔离带和路边较宽阔的绿地,其位置设计应该考虑相邻建筑、地下管线、道路坡度、底层土壤的渗透性和地下水位深度等因素。在低洼区域设置雨水花园时,应与周边地形相协调;设置在居住区集中绿地内的雨水花园、树池与建筑物之间的距离应在3m以上。其自上而下的结构设计为:300~400mm深的积水洼地;300~500mm厚的有机覆盖层(可选):500~800mm厚的混合土层;400~600mm厚的砾石层,砾石层内宜铺设排水花管;雨水花园的大小应按汇水区域的径流量设计,并应考虑维护通道。其设计目标及混合土配合比按生态排水系统的设计要求执行。
雨水花园的溢流管及排水花管设计应注意:规模>100㎡的雨水花园,宜每间隔10~20m设1个溢流管,溢流管直径一般取100~200mm;溢流管顶部应设置格栅;地表面积<25㎡的雨水花园,可不设排水花管或仅在出门附近设置;对于25㎡≤地表面积<50㎡的雨水花园,可沿水流流向设置一根排水花管;对于地表面积≥50㎡的雨水花园,可沿水流流向设置两根或以上排水花管;雨水花园排水花管直径一般取200~300mm,雨水花坛排水花管管径一般取200mm。雨水花园典型剖面见下图。
在进行雨水花园植物选择时,宜考虑生物多样性和生态效果,景观植物(树木、灌木、乔木、草)应覆盖雨水花园地表部分,尽量避免出现裸露土壤;植物应能承受周期性的雨水淹没,淹没水深可达0.3m,时间达到48h;植物选配应考虑水循环效果和生态效果;植物选配和布置由景观设计师确定。树池的断面形状和构造与雨水花园相似,但面积小于雨水花园,一般用于处理人行道的雨水。
市政道路低影响开发设施设计基本要求(海绵城市)_2

透水铺装的设计要求及其注意事项
透水铺装是由透水性的面层、具有一定蓄水空间的透水性垫层(沙土、砾百层)构成的能够透水、滞留和渗排雨水的铺装地面,一般铺设在非机动车通行道路的公共场地,如休闲广场、步行街、宅间小路、小型停车场等。其结构设计一般从上到下为面层、找平层、垫层和土基:面层可采用透水砖、透水水泥混凝士或透水沥青路面,厚度一一般为60~80mm;找平层厚度取20~40mm,宜采用干砂(20mm)、碎石或石屑;垫层包括透水基层和透水底基层,厚度取100~300mm,可采用无砂混凝土、砾石、砂、砂砾料及其组合形式;根据工程需要确定在垫层内是否铺设排水花管,排水花管直径根据垫层厚度确定。透水铺装典型剖面见下图。
透水层配合比及渗透率设计应注意:透水水泥混凝土按照《透水水泥混凝土路面技术规程》(CJJ/T135—2009)设计,透水沥青路面按照《透水沥青路面技术规程》(CJJ/T190—2012)设计,透水砖按照《透水砖》(JCT 945—2005)设计;找平层含泥量应小于5%,含水量宜小于3%;基层采用的砂砾石含泥量不应陔大于3%,且宜采用人工级配,筛去粒径<0.074mm的土颗粒;无砂混凝土骨料(石)应分别采用5~10、10~20 mm的单一粒径的碎石,并严格控制针片状颗粒;石子粒径在5 mm以下的颗粒含量不应大于35%,含泥量应小于5%;透水底基层采用的砂石含泥量不应该大于5%,含泥量<2%,含水率<3%。
渗水井及排水花管设计应注意:无沙混凝土或级配砂砾基层宜设置渗水井,渗水井直径为1500mm,间距为30m,井中设级配砾石;在基层下设置连通孔(与地下透水层连通),连通孔直径为300mm,间距为20m,孔内设级配砾石;排水花管管径取100~200mm。
市政道路低影响开发设施设计基本要求(海绵城市)_3
出口跌水设施的设计要求及其注意事项
出口跌水设施(见下图)是在传统排水管道出口附近建造的主要用于处理雨水面源污染的一种生态雨水处理系统,一般由生态滞留池、消能砾石(块石)层和跌水堰等组成,可以滞留和净化雨水。出口跌水设施的位置和形状根据景观、出水流量、地形、地质条件、净化水质要求确定。生态滞留池的数量和深度根据地形、净化水质要求等确定,可参照雨水花园的相关规定进行设计;消能砾石(块石)层根据出水流量和流速进行设计;跌水堰根据景观要求、地形条件、所用材料进行设计。生态滞留池的植物选择可参照《人工湿地污水处理工程技术规范》(HJ2005--2010)的相关规定执行。
市政道路低影响开发设施设计基本要求(海绵城市)_4




课程学习:
市政道路低影响开发设施设计基本要求(海绵城市)-QQ截图20170428105149.jpg


扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-04-28   |  显示全部楼层      

2

多看看,就会了

倾城月

北京 海淀区 | 路桥市政

999+ 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20