第七章 超高支模质量保证措施
7.1 钢管搭设要求
1、立杆接点,应对等交错设置,同时立杆上下对直。
2、搭设前应严格进行钢管的筛选,凡严重锈蚀、薄壁。严重弯曲及裂变的杆件不宜采用。
3、严重锈蚀、变形、,螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。
4、斜杆接长,不宜采用对接扣件。应采用搭接方式,搭接用扣件间距不少于0.4M
5、不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。钢管底部必须用木方加垫(混凝土面除外)。
6、所有扣件紧固力矩,应达到4~5kg·m。
7.2模板安装要求
1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。
2、梁模板
1)、通病现象:
梁身不平直。梁底不平及下挠。梁侧模胀模。局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。
2)、防治措施:
a、支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短。
b、梁测模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将梁侧钉固。梁底模板按规定起拱。
c、混凝土浇筑前,模板应充分浇水。
3、楼面模板
1)、通病现象:
楼板底面不平、拼缝高低差过大、起拱不到位、胀模、模板拆除困难。
2)、防治措施:
a、模板验收时应重点检查楼板面平整度,检查楼板模板的支撑稳定性。
b、根据楼板面起拱要求复核起拱率。
c、检查楼板模板是否嵌入梁、柱砼体内。