铁路路基软土地段地基处理采用旋喷桩时的施工工艺流程和施工示意图见下页图:
A.施工准备
清理场地:采用人力或机械使场地平整,并挖好排污池及排污沟,作好泥浆池,根据设计要求,采用明显标志放出桩点。
现场勘察:对地表水、地下水及施工用水水质进行复测,若地表水、地下水复测结果与设计不符,及时与设计单位联系,若地下水有侵蚀性,须选用相应的抗侵蚀性水泥及添加剂。不得使用侵蚀性水作为施工用水。
施工机械设备:施工前准备好施工机械设备,主要包括钻机、高压泥浆泵、高压水泵、泥浆泵、泥浆搅拌机、注浆管、制浆机等,确保机械设备性能良好。
喷射试验:为掌握喷射注浆固体性质与浆液的合理配方,需取现场各层土样,进行配合比试验选出最佳浆液配方。在正式施工前现场进行喷射试验,确定施工参数。
B.钻机就位
利用钻机的自行行走,移动钻机到设计孔位,采用经纬仪调整好垂直度,使钻头对准桩点,为防止钻杆倾斜,可加重钻杆的底部重量,并在钻进过程中用线锤随时进行检查。钻杆倾斜度≯1%,钻孔孔位与设计孔位的偏差≯50mm。
C.射水试验
钻机就位后,首先进行低压射水试验(0.5Mpa),用以检查喷嘴是否畅通,压力是否正常。
铁路路基软土地段地基处理之旋喷桩施工-旋喷桩施工工艺流程图.jpg
旋喷桩施工工艺流程图
铁路路基软土地段地基处理之旋喷桩施工-旋喷桩施工示意图.jpg
旋喷桩施工示意图
 
 







D.钻孔钻进:将已调试好的钻机,移至设计孔位,并调整好垂直度,使钻头对准设计桩位中心。射水试验后,即可开钻,射水压力由0.5Mpa增至1.0Mpa目的是减少摩擦,防止喷嘴堵塞。
接长钻杆:当第一根钻杆钻进后,停止射水待压力下降后,接长钻杆,在继续射水钻进,直到钻到设计桩底位置。
E.制浆
采用合格的425号普通硅酸盐水泥,洁净饮用水,按选定的配合比进行配制。
按确定的配合比,首先将水加入桶内,再加入水泥,开动搅拌机拌合,经过滤网流入泥浆池;再用泥浆泵抽进第二次过滤筛,进行第二次过滤后,流入泥浆桶的浆液,经过高压泵加压,经高压管送至钻机进行旋喷。
F.旋喷
主要技术参数:浆液压力>20Mpa,浆液比重1.3~1.49,旋转速度,一般以20r/min为宜,提升速度0.2~0.25m/min,喷嘴直径2~3 mm,液浆流量80~120L/min。
旋喷作业:钻孔至设计高程后,拧下上节钻杆,放入钢球,堵住射水孔,再将钻杆装上,即可向钻机输送高压水泥浆,待液浆从孔底冒出后,钻杆开始旋转和提升,由下而上进行旋喷,旋喷过程中冒浆量应控制在10%~25%。当遇特殊土层,如砾石土等,为保证桩径和质量,必须进行复喷,复喷高度≮500mm。
拆除钻杆:在旋转过程中,当第一根钻杆提出地面后,停止压浆,待压力下降后,迅速拆除钻杆,当提升到桩顶设计标高时,重新开始旋喷桩。当提升到桩顶设计标高时,为避免浆液与土在拌合机混合后,因浆液拆除出现缩水,造成旋喷桩顶部凹穴,进行低压补喷。
J.冲洗
补喷完成后,提出钻杆及钻头进行低压射水,冲洗钻杆、喷嘴,即可移动钻机。当遇到特殊情况时,必须清洗所有的管路、器具。
H.移开钻机
当一根桩旋喷完毕后,即可移开钻机,进行下一根桩作业,相邻两桩施工间隔时间≮2天,间距≮2m。
I.主要技术措施
a.旋喷桩施工前必须进行成桩试验,掌握该场地的成桩经验及各种技术参数。
b.钻机或喷射机组就位后,应保证立轴或转盘与孔位中心对正,成孔偏斜率≯1%。
c.采用水射流成孔时,应采用低压(2Mpa)水流将喷管送至施工图纸规定的孔深。
经监理工程师检验合格后,方可进行高压喷射注浆施工。喷浆量按以下公式计算:
Q=(H/V)q(1+β)
    式中:Q—单根桩灌注浆液用量(L);
          H—旋喷长度(m);
          V—旋喷管提升速度(m/min);
q—泵的排浆量(L/min);
β—浆液损失系数,取0.1~0.2。
d.高压喷射注浆应自下而上进行,注浆过程中应达到:
高压注浆设备的额定压力和注浆量应符合施工图纸要求,并确保管路系统的畅通和密封。浆液连续输送,水泥浆液的高压喷射作业不得停喷或中断。
注浆过程中,注浆压力>20Mpa,喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m,钻机安放平稳,钻杆保持垂直,倾斜度不得超过1.5%,桩长误差≯5cm。
施工时,注浆管分段提升的搭接长度≮10cm,中间发生故障时,应停止提升和喷射以防桩体中断,同时立即进行检查排除故障,恢复供浆时,应在断面上或下重复0.5m喷浆施工。
e.喷射注浆达到设计深度后,即可停风、停水、继续用注浆泵注浆,待水泥浆从孔口返出后,可停止注浆,然后将注浆泵吸水管移至清水箱,抽吸定量清水将泥浆泵和注浆管路中的水泥浆顶出,然后停泵。
f.高压喷射完毕,应迅速拔出喷施管。为防止浆液凝固收缩,必要时在原孔位采用冒浆回灌或二次注浆等措施。
g.喷射作业完成后,应连续将冒浆回灌至孔内,直到浆液面稳定为止。在粘土层或淤泥层内进行喷射时,不得将冒浆进行回灌。
h.旋喷桩施工完毕后,按要求进行单桩复合地基静载检测试验,抽检合格,且施工1个月之后,方可进行下一步施工。

 
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-09-23   |  只看该作者       筑龙币+20

2

内容详细,希望对大家有帮助

倾城月

北京 海淀区 | 路桥市政

999+ 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20