摘要:隧道漏水与隧道所处的环境和结构以及施工质量有关,应在充分调查后,并掌握隧道所处的地质、衬砌构造、施工质量、水源、漏水位置及水量的大小等资料的基础上,再遵循“以排为主,防、截、排、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则进行整治才能奏效。

Snap13.jpg

        铁路隧道是在修建铁路中,为了改善线路平、纵断面,减缓坡度,减少曲线和加大曲线半径,克服高程障碍,缩短线路长度,减少盘山绕行,避免深路堑,避开滑坡等不良地段和城市建筑物以及避免修建跨越山川、江、湖等大桥,而在岩石或土体内修建的地下建筑物。

隧道修建运营后,由于隧道所处的地理地质、结构特点、施工质量、衬砌竣工后受腐蚀以及平时对隧道的养护维修不到位等因素,致使隧道漏水病害时常发生。

隧道漏水会造成洞内潮湿,影响洞内设备的正常使用,缩短设备的使用寿命,从而增加了维修工作量。严寒地区隧道漏水,会造成冻胀,损坏衬砌及防排水设施,漏水结冰也可能侵入限界,危及行车安全。电力牵引区段和有电力配线时,会使绝缘失效,发生短路、跳闸、放电等事故,危及行车安全和养护人员作业的人身安全,因此,隧道漏水必须及时整治,消除安全隐患。

一     水源的判断

隧道漏水的水源不外乎地表水及地下水两种。可根据平时和雨季的漏水量变化和持续时间绘制漏水量变化曲线,并采用洞内漏水量观测与洞外地表水调查相结合的办法,具体分析进行判断。即:

浅谈隧道漏水病害整治方法_1

(1)平时无论晴天或雨天都渗水、漏水,雨时、雨后都无变化或变化不大,则水源大多是地下水。

(2)晴天洞内不渗不漏,雨天又渗又漏,且渗漏量与降雨量有密切关系,则水源大都为地表水。

(3)平时渗水、漏水,雨时或雨后大渗大漏,则表明水源为地下水与地表水同在。

二    漏水原因分析

浅谈隧道漏水病害整治方法_2

漏水的原因有以下几个方面:

(1)由混凝土这一多孔性结构的特点造成漏水。普通混凝土(而非密实的防渗混凝土)较防水混凝土抗渗能力低。

(2)由于结构特点和施工质量不高而造成漏水。混凝土衬砌施工中,配料不准,拌和不均,振捣不实以及浇筑厚度不足,都会使衬砌混凝土离析疏松,甚至有空隙蜂窝,抗渗漏能力大大降低。在衬砌施工中横向、纵向接缝较多,如果这些接缝未作防水处理,即成为渗漏的薄弱环节,也是漏水的主要处所。

(3)衬砌竣工后受腐蚀或某些截面强度不够引起的剥落、开裂,也会造成隧道漏水。

三    整治漏水的方法

在运营期间整治隧道漏水,首先要充分发挥原防排水设施的作用,再采取在行车条件下施工的适当措施,使积聚在衬砌周围的水,不能随意渗入洞内,而有控制地引进侧沟或中心沟,再排出洞外。漏水整治常用的方法有:截、堵、排、引。

1截水常用的方法

截,就是将流向隧道的水源截断,防止水流渗入隧道,截水分地表截水和地下截水。

(1)地表截水方法;

(2)地下截水方法。

2堵水常用的方法

堵,就是防止和杜绝衬砌外围的水自由地从有害径路进入隧道内。常用的堵水方法有以下几种:

浅谈隧道漏水病害整治方法_3

(1)压注水泥砂浆,堵塞圬工缝及混凝土蜂窝。

(2)开挖拱顶,铺设外贴式防水层。这种方法对于石质隧道施工时超挖未全部回填又未坍塌者尤为方便,对于覆盖层较薄的也较适用。

(3)增设内贴式防水层。其做法是将隧道衬砌凿毛,清洗干净,然后喷射水泥浆或抹防水砂浆。

(4)聚氨酯堵水。聚氨酯也称氰凝,是世界上当前认为效能较高的防水材料,采用聚氨酯浆液压浆,可以堵住较严重的漏水。

3排水常用的方法

排,就是给水以出路,将隧道围岩的地下水及隧道内的水设法排走,不使其渗潜或漫流。 

(1)疏通或增设排水管,使汇集于衬砌外围的水由排水管排除。其增设方法是沿表面凿深5~10cm,安好¢30~40mm的铁管或竹片,也有采用半圆形钢管、硬塑料管或竹片的,然后做防水层,抹砂浆与衬砌齐平。

(2)扇形钻孔群排水。扇形钻孔群排水是指利用钻孔在隧道周围形成渗水幕,引排出地下水,并将其引入洞内水沟排走。钻孔的位置、长度及角度,应根据地下水及围岩的具体情况确定。

(3)铁皮顶棚引排拱顶水。在无衬砌的隧道中,如拱顶漏水严重,可在拱顶加设铁皮,将水引至边墙,然后由排水沟排除。

(4)引水归槽。在漏水比较集中(如一点或一条缝漏水)的地方,寻找其水源,用凿岩机或钢钎将漏水孔眼扩大并穿透衬砌,使其背后积水通过此孔流入事先在衬砌中凿好的“U”形槽内排除。

4拱部或边墙漏水的整治方法

(1)用快凝水泥或化学堵水材料封堵;

(2)围岩及回填层压注普通水泥或特种水泥浆液;

(3)衬砌内灌注速凝止水化学浆液;

(4)涂抹防水砂浆等,禁止使用水玻璃浆液作永久堵水材料。

5边墙淌水的整治方法

可采用边墙内间隔一定距离设竖向排水排水暗槽或边墙背后设竖向盲沟排除。为扩大积水范围,在不影响围岩稳定或引起盲沟填塞的前提下,可以盲沟为轴心,在垂直上、左、右三方面钻一些积水孔,以拦截水流,集中排出。

四防排水设施质量要求

浅谈隧道漏水病害整治方法_4

1、拱部不滴水,边墙不淌水,安装设备之孔眼不渗水;

2、道床排水畅通,不浸水;

3、在有冻害地段的隧道,拱部和边墙基本不渗水,衬砌背后不积水。

4、隧道全长范围内均应设置排水沟、导水盲沟、纵向盲管(沟)、环向盲管等,组成完整的排水系统。

五结束语

做好隧道的防排水设施,是保持隧道干燥,预防隧道病害,保证隧道正常运营的一个重要条件。隧道内有漏水时,应查明水源、漏水位置及漏水量大小,遵循“以排为主,防、截、排、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则进行整治,方可达到防水可靠,经济合理。若采取单一的办法,就不会达到预期效果。