[分享]二次衬砌施工工艺、方法及技术措施

发表于2018-10-23     635人浏览     1人跟帖     总热度:194  

1. 施工工艺

二次衬砌施工工艺流程见下图。


二次衬砌施工工艺、方法及技术措施-Snap10


2. 施工工序

采用仰拱先行,衬砌台车先墙后拱法施工;Ⅴ级围岩段,衬砌紧跟开挖。砼集中拌合,砼运输车运输,输送泵浇灌,机械捣固成型。隧道砼二次衬砌工序见下图

二次衬砌施工工艺、方法及技术措施_1

3. 施工方法

1)准备工作

首先全面检查隧道中线、高程、断面净空尺寸,各项尺寸必须全部满足设计要求,其次按防水卷材铺设条件要求,对喷射砼基面进行处理,对基面有明流水处要用水泥砂浆封堵或排水管引排;检查试运转所采用的砼输送泵、振动器、液压衬砌模板台车等。

2)钢筋施工

在洞外、加工利用多功能台架人工绑扎成型,主筋焊接连接,在仰拱与边墙施工缝留足各受力钢筋的搭接焊接长度,在各纵向衬砌段施工缝留足连接钢筋焊接长度。

3)模板施工

采用液压衬砌台车。衬砌台车必须结构稳定,尺寸精确且结构简单,装拆移位方便,模板表面光滑,接缝严密,施工缝端头模板垂直、牢固。衬砌台车必须较好地满足砼输送泵灌注砼快速衬砌施工的要求。仰拱砼完成后,进行模板台车测量定位,将台车移至衬砌部位,调好标高,按隧洞衬砌内轮廓线尺寸调整好模板支撑杆臂。

4)砼拌合运输

砼在拌和站集中拌和,砼输送车运输,输送泵灌注施工。

5)砼灌筑及捣固

砼自模板窗口灌入,由下向上,对称分层,先墙后拱灌筑,倾落自由高度不超过2.0m。在砼浇筑过程中,观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形、移位时,及时采取措施进行处理,因意外砼灌筑作业受阻不得超过2个小时,否则按接缝处理。

在拱顶端头模板上安装长2m的外露管,当泵输送砼从外露管管口溢出砼停止,以确保拱顶砼的密实。为防止拱圈砼收缩开裂,施工中做好对口工作。

砼养护及整修:砼灌筑后,强度达到设计强度70%时,方可拆模,并进行养护。砼达到设计强度后及时按设计要求进行拱顶防水压浆工作。

4. 检测标准

1.砼强度符合设计要求,衬砌的厚度必须符合设计要求。

2.砼结构表面应密实平整、颜色均匀,不得有露筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面和缺棱掉角等缺陷。