[分享]隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)

发表于2017-03-10    2900人浏览    7人跟帖    总热度:306  

1.初期支护施工

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_1

隧道初期支护设计应有5根锚杆,但现场只发现1根

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_2

隧道边墙下部按设计应有10根锚杆,实际只安设了3根

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_3


初衬的钢拱架连接不圆顺

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_4


隧道钢拱架施工不规范

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_5

部分超前小导管悬空外露

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_6

钢筋网片未焊接

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_7

初期支护与围岩之间的超挖没有回填,存在较大的空腔

局部空腔高度约0.4~0.8m

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_8

隧道初期支护后空洞深达1米

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_9

隧道初期支护后空洞钢尺进入4米

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_10

隧道用碎石封堵初支后空洞


2.仰拱施工

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_11

仰拱填充接缝处渗水渗泥

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_12

仰拱混凝土疏松

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_13

隧道仰拱已开挖,被水浸泡

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_14

隧道仰拱及填充混凝土一次性灌注

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_15

隧道仰拱填充表层渗漏水

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_16

隧道仰拱混凝土疏松、钢筋外露、止水带破损


3.防排水工程施作不到位

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_17


断裂破损的背贴及中埋式止水带

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_18

隧道二衬钢筋焊接未设防护、防水板被烧穿

4.二次衬砌

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_19

隧道二衬钢筋设置位置不准确

隧道工程质量常见问题汇总 (20张照片)_20

隧道衬砌开裂


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-03-10   |  只看该作者       筑龙币+10

2

工程中总会碰到这样或那样的不规范做法

 发表于2017-04-06   |  只看该作者       筑龙币+20

3

以上施工现有阶段应该不存在如此常见的各项问题   质量把控就作为项目的重点控制。

 发表于2017-04-07   |  只看该作者       筑龙币+10

4

如果出现这样的问题是肯定需要整改的,不论是施工,监理,还是业主,都是过不去的

 发表于2017-04-08   |  只看该作者       筑龙币+10

5

ganxie感谢分享

辛苦了


 发表于2017-07-12   |  只看该作者       筑龙币+20

6

工程中总会碰到这样或那样的不规范做法工程中总会碰到这样或那样的不规范做法

 发表于2017-09-27   |  只看该作者       筑龙币+10

7

这个最牛的是下台阶一次开挖10多榀,不怕沉降啊。

 发表于2017-10-14   |  只看该作者       筑龙币+10

8

这么不规范的做法还是第一次见,除了锚杆数量问题,其它的都是比较好解决的。施工单位自己的质量标准太低了

 发表于2017-11-17   |  只看该作者      

9

现场负责人管 进度,技术负责人管质量,偏偏现场副经理就是要比你质量负责人官大,所以,他才不管你质量问题,进度就是他的命!