屈服强度:是最早出现的那个力,因为那个地方出现屈服后,会产生硬化使这里的屈服强度有所增加才导致在钢筋出现多个屈服点,所以采用最先出现的比较准确。
钢筋拉伸屈服强度取下屈服,压力机不能回到11.25KN是压力机设置问题,可以调整的.我认为调零还是先夹上钳口,调零后再夹下钳口拉伸,这样调零有利于克服油缸自重和钢筋质量,较合理.平测试验中每个结构物都要测一处.

奖励      

  • 奖励于 2008-08-12 22:33:10

 发表于2008-08-12   |  只看该作者      

3

3.钢筋标距仪很早就有5mm了,应该尽快配备
4.我也是和您一样这样操作,认证时,专家对这么操作没有意见

奖励      

  • 奖励于 2008-08-12 22:59:25

 发表于2008-08-13   |  只看该作者      

4

超声测点应布置在回弹测试的同一测区内,每一测区布置3个测点。超声测试宜优先采用对测或角测,当被测构件不具备对测或角测条件时,可采用单面平测法。平测时两个换能器连线应与附近钢筋轴线保持40°~50°夹角,超声测距宜在350mm~450mm范围