要是地层变化不大,同时前期试打桩的差别不大,高应变是可以不做的. |
谢谢解答。那高应变与低应变是同时要做,还是根据情况选择其一。(看似高应变检测内容是比低应变多一个承载力判断。是否做了高应变的就不需要做低应变?) 另外请教一下做静载需要桩打完多少天才可以做。规范有无这方面的要求?(例如需要等待完土壤的回缩期40天这么久吗?) |
我是觉得端承桩不用等待土壤回缩,摩擦桩的话则需要。不知道这样的认知有没有问题? 另外如果设计考虑了端承和摩擦共同的作用力(甚至有将水浮力的有利因素加以考量)。那是否就需要考虑等待土壤回缩了? |
静载试桩按规范是按比例来做的,由于静载试验的成本高,一般不可能全部桩都做静载试验,所以有些桩或者其他的全部桩为了检验承载力,会要求做高应变。高应变可以检测桩的承载力和完整性,但是如果要测出桩身具体位置的缺陷,一般都用低应变,高应变只能测出缺陷的范围。 关于从打桩到静载试验时间间隔的问题,《建筑基桩检测技术规范》里没有明确的说明,不过《港口工程桩基规范》里有规定:对粘性土不应少于14d,对砂土不应少于3d,对水冲沉桩不应少于28d。 |